中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 2102|回复: 0

建筑物和房间屏蔽

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-12-7 15:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑物的延伸金属部件(如金属屋顶和立面、混凝土中的钢筋,墙中的金属板网,格栅,金属支撑结构和管道等)通过其网格化的互连,形成有效的电磁屏蔽,这对屏蔽磁场和建立防雷保护区特别重要。
         在原理上钢筋、金属窗和门框架可以形成屏蔽笼(穴状屏蔽)。然而,实际上不可能对大型结构的每一个节点都焊接或用夹头夹紧。在IEC 61312-2中给出了一个用于估算雷电流载流笼状结构中任一点上的磁场强度的近似公式。磁场强度主要取决于屏蔽体的网络尺寸和距屏蔽体的距离。
         混凝土中的结构钢筋网(如混凝土钢筋网)通过适当的夹头相互连接用于屏蔽目的。通常,用热镀锌钢(直径10mm的圆钢或30mm x 5.5mm的扁钢)连接钢筋,这样就比较容易控制(就在灌混凝土之前)。
         为桥接膨胀接头或连接预制混凝土部件的钢筋,需事先准备固定接地端。这种固定接地端或预埋连接导体连接到“接地母排”或“环状接地母排”(环状等电位连接排)。金属立面也用作屏蔽,互相连接的立面钢板也要连接到金属预埋结构和钢筋。
         上述屏蔽措施有些也可用于建立房间屏蔽(防雷保护区2和更高的保护区)。这与钢筋(楼板、墙、天花板中)、延伸的金属体(墙和天花板中)和栅格的利用紧密相关。
         防雷保护区2和更高保护区的小面积屏蔽或局部防雷保护区的屏蔽,通常由电信系统和设备的外壳形成(钢板机柜、钢板包覆的机架、钢板外壳等)。文章摘选《DEHN防雷器指南》
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-12-12 18:25 , Processed in 0.165989 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表