雷电防护装置的最新技术水平

1.
直至2006年秋有效的德国前标准系列 VDE V 0185, 其内容上反映的是2001年 IEC TC 81 组所讨论的内容,其中包括了一些有关德国的内容。之后,对IEC 62305 草案作了进一步的修改讨论。于2006年初发表了雷电防护的新的 IEC 标准,即 IEC 62305 系列的1至4部分。几乎同时,它也作为新的欧洲标准 EN 62305-1/2/3/4生效。2006年稍后,这个标准被德国电工委员会(DKE)采纳,作为DIN EN 62305-1/2/3/4。德国电气工程师协会(VDE)的划分是:VDE-0185-305-1/2/3/4。这个新标准替代了2002年的前标准系列 VDE V 0185-1/2/3/4。对于至2006年9月底仍在规划和建设中的设施,DIN V VDE V 0185仍然有效,过渡期为两年。(至2008年十月一日)


2.
新标准系列VDE 0185-305 的1至4部分在内容上并未完全与前标准相一致。当然,标准四部分内容的增减有所不同。其中大部分的修改是框架结构,而内容的改变较少。比较新的DIN EN 62305 与至今仍生效的 DIN V VDE V0185,可以看出,1-4部分的标题是完全一致的,但各部分中包含的概念和参数都有所改变,在应用时,要予以注意。




新标准系列以统一的、最新的欧洲标准的形式,将雷电保护领域的技术水平展现出来。实用的保护标准(DIN EN 62305 3至4部分)被放在了通用的保护标准(DIN EN 62305 1至2部分)之前。有关德国国内信息被取消,仅在标准的附页中给出。(表1.1.2)


DIN EN 62305-1 (VDE 0185-305-1):通则
这部分包含了有关雷电的危害、雷电的特征值及由此导出的、用以模拟雷电效应的参数。另外,总览了DIN EN 62305 标准系列,解释了作为后面几部分的基础的一些操作方法和保护原则。

DIN EN 62306-2 (VDE 0185-305-2):风险管理
在DIN EN 62305-2的风险管理中,首先,使用风险分析来说明雷电防护的必要性。随之,确定了在技术和经济上得到优化的保护措施。最后,确定留存的剩余风险。从物体未受保护的状态出发,不断降低留存的剩余风险,直至达到可接受的风险值。使用这种方法,既可以依据DIN EN 62305-3 简单地确定一个防雷器保护系统的保护等级,又可以依据 DIN EN 62305-4 制定一个防止电磁干扰(LEMP)的复杂的保护系统。