对于像太阳能发电站这种复杂的设备,有必要按照IEC 62305-2EN 62305-2)评估因雷击导致损坏的风险,其结果要在设计时加以考虑。对于太阳能发电站保护目标是,同时保护发电站的厂房和光伏阵列免遭火灾(直接雷击)损坏,并且保护电气和电子系统(逆变器、远程诊断系统、发电机主干线)免遭雷电电磁脉冲(LEMP)的影响。

接闪装置和引下线系统
为了防止光伏阵列遭到直接雷击,有必要将太阳能模块布置在隔离的接闪装置的保护范围内。遵照VdS指导原则2010,大于10 kW的光伏设备,应设计为“III级”防雷电保护系统。对相应的保护等级,使用滚球法来确定接闪棒的高度和数量。此外,按照IEC 62305-3EN 62305-3),还应注意保持光伏支架和接闪棒之间的隔离距离。同样,具有外部防雷保护也采用“III级”防雷保护。引下线通过接地母线连接至接地系统。由于接地母线端口受到土壤或水泥的腐蚀风险,所以必须使用耐腐蚀材料(不锈钢V4A,料号:1.4571),或者在使用镀锌钢的情况下,采取相应的措施(例如:贴密封胶带或套热缩管)进行保护。文章参照《DEHN防雷器指南》