中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 917|回复: 0

雷电放电的电涌起因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-11-5 17:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大气过电压作为干扰源,雷电影响建筑物和室内的电气设备与系统。

起源于大气的电涌基本上都是直接/邻近的雷击或远处雷击造成的。在直接雷击情况下,雷直击受保护的建筑物;但在邻近雷击的情况下,雷击在于被保护系统直接相连的延伸系统或管线(如管道、数据传输或输电线)上。雷击架空线则是远处雷击的例子。云间闪电在传输线上产生“反射浪涌”(行波),而周围区域的雷击则会感应出过电压。

直接雷击和邻近雷击

雷电通道和防雷保护系统的导线上的雷电流的作用:
(a) 在接地系统的冲击接地电阻上产生电压降;
(b) 在建筑物内部导线形成的环路上感应出浪涌电压和电流。
由于冲击接地电阻上的电压降,分雷电流也会通过作为防雷等电位连接措施相连的电源线泄流。
特别是由于雷击的磁干扰辐射,周围区域的雷击在设备环路上感应浪涌电压和电流。如果雷击架空供电线,在电源进线上就有传导的浪涌电压和电流。由于电磁干扰的辐射,云间闪电在电力线和其他大范围的导线系统上也会产生传导的浪涌电压和电流。
远处雷击
在远处雷击情况下,行波电涌沿线路传播,或雷击在被保护系统的附近,从而产生影响被保护系统的电磁场。
大气过电压造成的危害表明,一直在距离雷击点2km远处,电子设备对感应或传导的浪涌电压和电流仍很敏感。这种大面积的危害是由于连接到延伸至建筑物外的电缆的高科技设备的敏感度越来越高,敏感网络的应用越来越广泛造成的。
文章来自:DEHN防雷器官网:http://www.dehn-china.com/news/43.html
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-23 19:38 , Processed in 0.143727 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表