电涌保护器的暂态过电压
暂态过电压(TOV)


暂态过电压TOV(Temporary Over Voltage)这个术语用于描述中压和低压电网故障引起的电涌。


对于TN、TT系统中的L-N回路,当测量时间为5秒时:UTOV=1.45 X Uo (Uo表示相线对地的额定交流电压)。

对于230/400V系统,在L和N之间的电涌保护器要考虑的TOV是UTOV=333.5V。

对于由于接地故障而在高压系统中产生的TOV,在TT系统的N-PE回路中,200ms的时间内,需要考虑的暂态过电压值为:UTOV=1200V。在IEC 60364-5-53/A2(IEC 64/1168/CDV:2001)要求安装在低压配电设备的电涌保护器必须具备TOV耐受能力。

根据EN61643-11标定的TOV值,在DEHN的电源类Red/Line系列的产品完全满足此要求,同时满足IEC 60364-5-53/A2(IEC 64/1168/CDV:2001)的要求。

文章接取:DEHN防雷器官网:http://www.dehn-china.com/news/35.html