中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 609|回复: 0

[论文] 探讨接地电阻不可测还是不会测5

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-14 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 40万伏高压球的表演不能用作废弃接地电阻的依据 在《废》文中有一段描述静电表演的试验: “那么,用电安全需要接地吗?中国科技馆有一个很好的物理演示实验做出了回答:一个女孩子手触40万伏高电压的球形电极,长发飘起,安然无恙,但是她脚下接触的是绝缘的基座。” 《废》文不仅为废弃接地电阻找到了“科学依据”,而且进一步得出电力安全也不需要接地的结论。 俗话说,“外行看热闹,内行看门道”。显然,《废》文作者只看到了表面的热闹和新奇,而没有了解其中的道理和奥妙。 上述实验是一项静电表演实验,与“用电”毫无关系。因为“用电”是属于电力的范畴。可以计算(见附录),当对地电压为40万伏时,半径为100cm球体,加上小女孩的身体电容,总的电荷只有约80微库仓,对应的能量约16焦耳。16焦耳的电能有多大呢?不到百万分之五千瓦时,一个16瓦的灯泡点燃一秒钟!这么小的能量根本不具有作为电力的实用价值。 如果球体对地绝缘不良,以1μA的电流泄漏,只要一分多钟的时间,这些电荷就全跑光了。如果直接接地,瞬间球上电荷就放光了。当然,还有静电发生器持续给它充电,可是,静电发生器的充电容量很小,通常只够补偿空间电晕电流和绝缘泄漏电流的损失,而不允许在球体接地的情况下运行工作。因此,要求球体对地有很高的绝缘电阻值,这是进行本项表演试验的必要条件。 静电是不能用于做功照明的,正如不能将雷电引下来做功一样。虽然静电和电力都“姓”电,但两者相差甚远,可不能将它们混为一谈啊! 《废》文没有描述这项实验的表演的全过程,让我们来补充描述。原来做这项表演还要遵循严格的操作规定。作为表演者的小女孩要在无电压前先站上表演台。小女孩站好后,用手紧密接触球体(或用导线将球体与小女孩联在一起),不能有丝毫松动离开。其他参观的人则要离开她一定的空间距离,不能与她有任何接触。当这一切准备好后,才能开启静电起电机给大球充电。随着电压的上升,女孩的头发因“尖端放电”而竖立起来,长发飘起。这时女孩处于高电位,她不能触摸任何接地的物体,也不能松开按摸的球体的手,站在地面上参观的人也不能伸手触及她。否则,强烈的放电将发生在她与触摸她的人之间,两人都将遭到危险的电击。 这项试验原本是告诉人们,高电位对人身安全无害。从这项表演试验根本不能得出“用电不需接地”的结论。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-5-8 12:00 , Processed in 0.117729 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表