中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 720|回复: 0

[论文] 探讨接地电阻不可测还是不会测4

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-14 11:26:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
4、 “接地电阻不可测”说法依据不足 《废》文提出“废弃接地电阻”的依据之一在于接地电阻不可测,不满足科学方法论中“测量结果的可重复性”的判断标准。 《废》文断言“接地电阻不可测”本身都不符合科学方法论的判断标准。 4.1、一个案例不能判定“接地电阻不可测” 谈到接地电阻,其实它是可测的,只是影响它的因素比较多,比较难测而矣。它并不属于上述那些不可测的非线性电阻之例。 《废》文断言接地电阻之不可测,依据为:“2002年黑龙江省防雷中心关屹瀛等6名负责防雷检测的技术干部用一台从日本进口的高级地阻测试仪对选定的一个建筑物地网进行28次测量,测得的读数共有14种:……,测得的最小值为0.7Ω,最大值为100Ω,两者相差达160倍!” 这仅仅是一个例证!而且,这个例证讲的是接地电阻的测量结果相差很大,并没有说接地电阻不可测,或测不出来。 在这个唯一的例证中,《废》文没有说明测量者所采用的测量方法、接线,测量条件以及仪器仪表等有关操作方法的情况,这些都是与测量结果准确与否有密切关系的因素。 在这个唯一的例证中,《废》文没有说明测量者的技术水平状况,不能消除人们对他们是否具有正确测量接地电阻能力的怀疑。 在这个唯一的例证中,《废》文没有说明测量当时的季节和气象条件,这些信息与土壤潮湿有关,对接地电阻有很大影响。 测量接地电阻常常会遇到各种困难,一遇到困难,不分析原因,不思努力,克服困难,就喊不可测。这不是科学的态度。 4.2、接地电阻是可测的 接地和接地电阻的测量是随着电力工业的发展一直沿用至今的,接地电阻的测量方法也是在不断改进的。这项试验是电力系统中投产和定期试验的必测项目,也是防雷检测的主要项目。的确,接地电阻的测量是有相当难度的,特别是大型变电站和水电厂的大型和超大型接地网的接地电阻的测量,接线和测量技术复杂,测量与测试组织工作量都很大,测量时兴师动众。要测准接地网的接地电阻,不仅要求掌握正确的测量接地电阻的方法,而且要求测量者们必须具有对测量工作认真负责、一丝不苟和艰苦顽强的工作作风。 不可否认,目前许多防雷人员对接地电阻的测量感到困难,是因为没有正确掌握测量接地电阻的原理和方法,也不熟悉判断是否测准的方法。为此,笔者著有《接地电阻及其测量》一文,发表在《中国电子商情 防雷技术》杂志2005年第11期,可望对防雷人员有所帮助。 4.3、“废弃接地电阻”不是科学的态度 对于接地电阻的难测,或难测准,正确的科学的态度是改进现有测量方法,或研究开发出新的测量方法和测试设备,目的是测准接地电阻,降低测量接地电阻的测量难度和测量工作量。如果说接地电阻难测准,或“不可测”,就要“废弃接地电阻”,这无异于因噎废食。这不是科学的态度! 《废》文怀疑和否定一百多年来不断发展和改进的接地电阻的测量,必须以充分的统计计算资料作为依据,那能以一个案例证就下结论呢?何况这个案例本身就有好多疑点。《废》文在此表现出的治学态度也太轻率了!
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:17 , Processed in 0.227922 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表