淺析浪涌保护器(SPD)保护模式用以限制瞬时过电压和泄放电涌电流的电器,它至少应包括一种非线性元件。在一般平时的工作中也称“浪涌保护器”、“浪涌防护器”、“电涌保护器”、“防雷器”等。

    二、浪涌保护器的保护模式

    1.什么是保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为:TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。目前,浪涌保护器的保护模式大部分是4个保护模式(L-PE,N-PE),即三根火线分别与保护线,中性线与保护线连接。4模式保护,见图1的最右边的4个模式。还有一部分是全模式(L-L、L-N、L-PE、N-PE),即三根火线之间,三根火线分别与保护线,三根火线分别与中性线,中性线与保护线。全模式最多有10模式,在常用的3相星形接地方式中就是10模式。

    常用的3相星形接地方式中的模式。

    2.全模保护的浪涌保护器的结构:在我国通常使用的4模式保护器中(参照IEC标准),常用的是4个单片组合在一起,三个单片分别连接火线与保护线(L1-G,L2-G,L3-G)另一个单片连接中性线与保护线(N-G)。4模式的浪涌保护设备没有对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行保护,如火线—火线之间(L1-L2,L1-L3,L2-L3),火线—中性线(L1-N,L2-N,L3-N)。而北美电气电子工程师学会(IEEE)对电涌保护设备有明确规定:用于3相4线+地电路的电涌保护设备需要对电流经过的所有可能的线路进行保护,它们包括L-L,L-N,L-G,N-G。按照IEEE标准生产的北美产品,如美国JOSLYN公司生产的浪涌保护器就是全模保护的浪涌保护器的一个例子,其结构见图2图中,三根火线通过浪涌抑制元件分别与中性线(零线)相连,三根火线通过浪涌抑制元件分别与保护线(地线)相连,中性线(零线)通过浪涌抑制元件分别与保护线(地线)相连,三根火线通过浪涌抑制元件分别相连,全模式的浪涌保护设备对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行了保护。

    3.全模保护的优点

    1)全模式的浪涌保护设备对浪涌电流经过的所有可能的线路都进行了保护,4模式的浪涌保护器对共模(MC)过电压可进行有效防护,即带电导体(相线或中性线)与保护接地(大地)之间的过电压。对带电导体之间产生的差模过电压未进行防护,如三根火线之间,三根火线与中性线之间的过电压。2)有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。在全模保护中,除了有和4模式的相同三根相线L1、L2、L3对N线接外,还有三个L-G,在拦截相线浪涌电流时,可使浪涌电流分流,减少L-PE,N-G浪涌抑制元件的发热,有利于对电网与浪涌保护器本身的防护。

    3)不会出现电压保护水平失真和元件响应时间不匹配的问题在不同的接地系统使用的SPD有不同的接法,4模式的浪涌保护器有可能使SPD的电压保护水平失真,即产品的实际保护水平比产品说明上的保护水平要差。

楼主热帖

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-3-19 11:55:16 | 显示全部楼层
防雷技术交流QQ群24889852欢迎加入!

该用户从未签到

发表于 2009-6-6 11:05:16 | 显示全部楼层

悍马幕后买家李炎证实购悍马或由通用代工

“是的,我是要购买(悍马)。”昨日在电话中,四川腾中重工机械有限公司(下称“腾中重工”)的实际控制人李炎明确告诉CBN记者。 收购通用汽车悍马品牌的行动,让腾中重工的大股东——四川华通投资控股有限公司(下称“华通控股”)曝光在聚光灯下,而李炎向CBN记者证实,他是真正的“幕后推手”。 对于这一战略收购能否成功完成,李炎表示把握十足。“并购成功的可能性是比较大的,因为我们都已经和那边谈判了八九个月了。” 神秘的华通控股 隐身于李炎背后的华通控股,显得有几分神秘。 工商登记资料显示,腾中重工前身为四川腾中电工有限公司,由华通控股旗下的四川华拓实业发展股份有限公司(下称“华拓实业”)和自然人俞红发起成立,注册资本2100万元,其中,华拓实业占股90%,俞红占股10%。 成都市高新区孵化园9号楼就是华通控股的办公地点。整栋楼的外观似乎与园区内其他办公楼宇并没有什么差异。然而,有人提醒记者:除了色调外,办公楼外观设计明显不同,窗户玻璃也不是无色透明的玻璃。 更为甚者,在华通控股门口还镶嵌着“军事管理区”的铜牌。外面穿迷彩服的保安更加增添了神秘性,他们警卫森严:不许拍照,不许在公司门口逗留。门口的办公楼层列表上还清晰列出:5楼,军队代表室。 对于李炎个人来说,坊间的传言也增添了很多神秘性:坐的是军车,有七八个保镖随行。然而,目前公开资料显示,华通控股发展史如一般民企并无二致。 华通控股的大门上,有华通特种塑料研究中心字样。旁边则是由华拓实业等发起组建的聚苯硫醚国家工程研究中心。有业内人士认为,这是华通控股“掘到金山”的业务。其产品就是一种新型高性能热塑性树脂——聚苯硫醚,被广泛用作电子电器、航空航天、汽车运输等领域里的结构性高分子材料。而旗下公司华拓实业是这一领域的龙头。 不过,从四川省工商局登记的材料上看,华通控股从四川省自贡市起家,前身为四川华通路桥集团公司,成立于1996年。其主要业务是公路、桥梁、隧道、房屋建筑、市政设施的设计、施工,并从事矿产品开发、机械设备的进出口业务,等等。 2005年2月,华通路桥集团向四川省工商局提出公司变更登记申请,将公司名称由“四川华通路桥集团有限公司”变更为“四川华通投资控股有限公司”。公司地址则由自贡市迁至成都市高新区。登记机关则由自贡市工商局变更为四川省工商局。 蹊跷股权变更 对于华通控股,其复杂的多次股权变更,更增加了不少神秘。华通控股注册资本5438万元,注册资本一直维持并未作变更。在迁至成都之后,李炎两次转让其全部股份,并退出了华通控股的董事会。 2005年2月,公司名变更为“四川华通投资控股有限公司”后,李炎将自己持有的其中193.4万元股份转让给自然人蒋世龙,自己则仍持有5194.6万元,占出资比例的95%。其余股份为四川省德阳富斯特新合纤有限公司、自贡市月桂山庄宾馆有限公司、四川省华通木业有限公司3家企业法人持有,分别为30万、10万、10万元,占比0.66%、0.18%、0.18%。 这次变更,其经营范围则发生重大变化。由前述业务变更为:“项目投资、企业管理、咨询服务、各类商品的批发与零售、房屋建筑工程、公路工程桥梁(凭资质证经营)。” 2005年6月20日,公司法定代表人由李炎变更为朱晓青,蒋世龙及股东中的3家企业法人退出,股东变更为张志刚、张大明、何跃、宿建华、龙建、梁晓波、朱晓青,他们分别从李炎所持股份中受让1913.8万元(35%)、382、76万元(7%)、51.68万元(1%),109.36万元(2%)、164.04万元(3%)、273.4万元(5%)、109.36万元(2%)、2187.2万元(40%)的转让,同时,蒋世龙及3家企业法人的股份也一并转给朱晓青。 此次转让后,李炎不再拥有华通控股的任何股份,并退出华通控股董事会。这是李炎第一次退出华通控股。 随后不久,2005年8月,华通控股股东中再次发生股权变更:梁晓波将自己持有的全部股份转让给朱晓青和张志刚,张大明转让给张志刚宿留华转让给龙建,三人均退出董事会。2006年12月,张志刚、何跃、宿建华、龙建、梁晓波、朱晓青的总股份5468万元又全部转让给李炎,华通控股变成李炎独资的一人有限责任公司。 让人感到蹊跷的是,一年多以后,华通控股再次进行股权变更:2007年8月,李炎将其全部股份又转让给张志刚,法定代表人也变为张志刚。华通控股变成张志刚独资的一人有限责任公司。这是截至目前,在四川省工商局登记变更的最后一次。 据此来看,李炎似乎已和华通控股没有任何关系,不过,从股权变更历史来看,李炎仍是华通控股的实际控制人。昨天,CBN记者在华通控股门口见到其董事长张志刚,但张志刚否认了身份,并迅速驾驶宝马车离开。 -------------------------------------------------- 个人签名: 赵县吧 上海婚纱摄影 树脂工艺品 HID Tester 金相显微镜 led street light
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-29 20:26 , Processed in 0.129004 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表