防雷系统的设计应满足以下原则

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-3-5 13:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷系统的设计应满足以下原则
1、保护器不影响被保护设备的正常工作;
2、雷击产生冲击波时,所采用的防护器件应有低阻抗,将冲击电流直接导入大地而不产生危险的冲击对地电位差;
3、防护器件应有较高的承受冲击能量的能力,并有规范的接地系统。
按照IEC1312-1~3规范,为保护你计算机网络系统的设备,将需要保护的空间划分为不同的防雷区(LPZ),根据各部分空间不同的LEMP(雷闪电磁脉冲)的严重程度和实际情况确立相应的防护等级,合理使用相应的防雷器。
二、PLC系统线路防雷设计
简单来讲,PLC分为一体化和模块式PLC。根据多年的雷电波入侵分析,PLC防雷主要分为电源线路防雷和通讯信号线防雷。
1、一体化PLC电源输入防雷:在220V电源输入线路端口处安装AOTEM第三级D级ATB140-2-D10电源防雷器,衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤25ns。
2、模块式PLC电源输入防雷:在24V直流电源输入线路端口处安装AOTEM第三级D级AT24V直流电源防雷器,衰减从第一级和第二级防雷器过滤的残压,实现精细保护级别。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤25ns。
3、一体化PLC对外的容易受雷电波入侵的是RS485、RS232、现场总线、工业以态网等通讯接口,因此在通讯接口处安装AOTEMAT24通讯线路防雷器。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤1ns。
4、模块式PLC由于I/O模块接口处设有光电隔离保护,起到了一定的防雷保护,对外的容易受雷电波入侵的是RS485、RS232、现场总线、工业以态网等通讯接口,因此在通讯接口处安装AOTEMAT24通讯线路防雷器。其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA(8/20)、响应时间tA≤1ns。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷公工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器