中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 804|回复: 1

图:大家看看这么作卫生间局部等电位连接?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-20 11:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起看看这个施工中的做法是否正确 图中: 卫生间局部等电位用的25的镀锌扁钢,镀锌扁钢与建筑物防雷引上线(引上线是利用的建筑物钢筋,钢筋规格16) 的跨接线为直径10毫米的螺纹钢。 大家看看,用直径为10毫米的螺纹钢作为镀锌扁钢和防雷引上线的连接线是否满足要求? 因为我理解跨接线规格不能小于防雷引上线。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?入住防雷宿舍

x
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2009-8-20 17:47:25 | 显示全部楼层
规范上没要求跨接线不能小于防雷引上线吧。。直径大于8就行,大点能更好的散流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-29 21:21 , Processed in 0.110914 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表