设备接地(0.5欧姆)和钢结构厂房接地能否共用接地极?现有一个钢结构厂房工程,建筑面积约5万平方米,按设备提供方要求,厂房内一侧有数十个位置要求接地电阻为0.5欧姆(应该是精密仪器)。 钢结构厂房利用独立基础底部钢筋网作为接地极(大概有80多个柱基础,埋深大于1米)。 请问设备接地极能否和钢结构厂房接地极共用?根据以往工程,钢结构厂房的接地电阻很容易就可以达到0.5欧姆。 如果设备需单独设接地网,需要离开钢结构厂房的接地网多远?有规范依据吗?
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2009-12-22 23:15:15 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

该用户从未签到

发表于 2010-1-21 13:51:53 | 显示全部楼层
共网不共线的原则, 也就是可以共用地网,但是不能共用引下线。 如果做独立地网,要达到两个地网之间的距离大于20米