中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 617|回复: 2

关于预计雷击次数的参数矛盾

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-5 16:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
IEC62305-2上写Nd=Ng*Ad*Cd Ad是以建筑物的3H向外扩展得到的截收面积 Cd是位置因子 50057附录A上写N=Ng*Ae*k Ae是以 根号下H(200-H)向外扩展得到的扩展面积 k是位置因子 (第2条到第7条对不同的位置对公式做了些许的改变) 这俩个公式的思路是一样的 我能明白 都是每年每平方公里接闪次数*截收面积*位置因子 但是俩个公式相同的只有Ng 后面的位置因子50057上写了是在IEC62305的基础上做了更改 那么截闪面积呢。。一个Ae 一个Ad 到底谁更合理 在判定防雷等级的时候 按理应该是以我们自己的50057为标准 但做评估的时候 QXT85-2007那本规范又是以IEC为原型写的 我要以哪个来算呢
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2012-6-26 14:29:48 | 显示全部楼层
当然是国标了~! 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 23:18 , Processed in 0.185338 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表