中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 450|回复: 0

中金华洋证券公司防雷系统解决方案

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-12-22 15:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
中金华洋证券公司防雷系统解决方案
一、前言一个完整的防雷方案包括防直接雷击部分和防感应雷击两部分,通常证券所在的建筑物具备直接雷击防护措施,因此本方案只对机房电子设备采取相应的防感应雷击措施。
本方案简要地介绍了公司代理的产品;详细论述了***证券机房的防雷现状及应进一步采取的防雷措施和防雷产品选用的原则。
本方案符合GB50057-94《建筑物防雷设计规范》、GB50174-93《电子计算机房设计规范》、GB9361-88《计算机场站安全要求》、GB7450-87《电子设备雷击保护导则》及IEEE、IEC、BS6651、CCITT等标准。
二、ESP系列防雷器的性能特点英国FURSE公司已有一百多年的雷电理论研究、防雷产品开发的生产经验。在防直接雷击系统、防感应雷击系统、接地系统都有其相应的、全套的产品。FURSE系列产品设计思路先进、性能稳定,完全符合:IEC、IEEE、CCITT、UL、BS等相关规范。其中防感应雷击系列产品(简称ESP)在国内已通过原邮电部通信产品防护性能监督检验测试中心检测。ESP系列产品已在国内的银行、邮电、电信、海关等行业广泛使用,并且防雷效果显著。
电源防雷器的主要特点如下:
电源防雷器(代表性产品有ESP415、ESP240)①、 采用压敏电阻与气体放电管组合的放电回路,解决了单压敏电阻漏电不稳、单气体放电管有续流的问题。由于设计精密严谨,防雷器响应时间小于25ns。
②、 一体化设计,将纵向保护模块和横向保护模块设计成一个整体,便于安装,减少了因接点多而可能引发的电气故障。
③、 一次性降压:ESP电源防雷器一次性将雷电压(6KV)抑制到设备安全电压范围内(600V)。
④、 残压低,ESP残压为600V。
⑤、 过渡性指示,ESP内有一逻辑电路,对防雷器的性能进行实时分析。如:单绿灯亮表示防雷器正常;绿灯和红灯同时亮表示防雷器功能正在衰减应更换;单红灯亮表示防雷器已无防雷功能应立即更换。
⑥、 普通型每两线之间线泄流20KA,加强型为30KA,超过了IEEE C62.41中C区的要求(10KA)。
⑦、 全保护功能,即有相对中、相对地、中对地保护,其中相对中的保护是ESP系列产品所特有的功能。
⑧、 新推出的ESP415M1和ESP240M1应用了Sovtrip专利技术,对防雷系统的接线错误有闪灯报警。如:相线、中线、地线中任何一条接错或接触不良,防雷器都有明确的指示,它实时监视防雷系统的运作情况,这一点是很有实用价值的。
⑨、可重复使用,寿命长。
信号防雷器(代表性产品有D系列、E系列、TN等)①、 采用压敏电阻、气体放电管、瞬变抑制二极管等组合放电回路,响应快(小于10ns),残压准确。
②、 品种齐全,对于不同的电压、不同的频率、不同的阻抗、不同的接口都有相应的产品。
③、 设有纵向保护和横向保护,每线泄流量10KA。
④、 插入损耗小,完全不影响信号传输线路的信号质量。
⑤、 可重复使用。
⑥、 有利于系统升级三、证券机房防雷设计思想***地处华南沿海一带,在气候上受亚热带季风气候、热带季风气候相互影响,四季多雨,雷电日年平均超过80日,雷灾事故发生机率大。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-26 19:02 , Processed in 0.138373 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表