中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 1481|回复: 9

源自IEC低压配电系统的SPD标准下载

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-6 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.保护模式:SPD可连接在L(相线)、N(中性线)、PE(保护线)间,如L-L、L-N、L-PE、N-PE,这些连接方式称为保护模式,它们与供电系统的接地型式有关。按GB50054-95《低压配电设计规范》规定,供电系统的接地型式可分为: TN-S系统(三相五线)、TN-C系统(三相四线)TN-C-S系统(由三相四线改为三相五线)、IT系统(三相三线)和TT系统(三相四线,电源有一点与地直接连接,负荷侧电气装置外露可导电部分连接的接地极与电源接地极无电气联系)。 2.额定电压Un,是制造厂商对SPD规定的电压值。在低压配电系统中运行电压(标称电压)有220VAC、380VAC等,指的是相对地的电压值也称为供电系统的额定电压,在正常运行条件下,在供电终端电压波动值不应超过±10%,这些是制造商在规定Un值时需考虑的。 在IEC60664--1中定义了实际工作电压(Working Voltage):在额定电压下,可能产生(局部地)在设备的任何绝缘两端的最高交流电压有效值或最高直流电压值(不考虑瞬态现象)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2009-8-19 10:30:43 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。

该用户从未签到

发表于 2009-9-22 18:59:17 | 显示全部楼层
本帖不错,支持支持!

该用户从未签到

发表于 2009-9-24 14:13:28 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

该用户从未签到

发表于 2009-10-1 21:03:38 | 显示全部楼层
我也回帖看看

该用户从未签到

发表于 2009-11-22 18:47:29 | 显示全部楼层
好像有很多,不知全部全 总之,先谢谢

该用户从未签到

发表于 2009-11-25 10:21:21 | 显示全部楼层
此贴很好,顶起来啊

该用户从未签到

发表于 2009-12-9 15:30:00 | 显示全部楼层
{:3_46:}{:3_47:}

该用户从未签到

发表于 2010-5-12 09:48:42 | 显示全部楼层
不错,支持支持

该用户从未签到

发表于 2010-7-20 09:44:43 | 显示全部楼层
看看~ 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:42 , Processed in 0.255764 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表