中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 865|回复: 1

[论文] 高层及多层住宅防雷项目及要求

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-6 10:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.直击雷防护设计应严格按照GB50057-94(2000年修订版)《建筑物防雷设计规范执行。多层住宅宜按第三类防雷建筑物要求设计。 2.若屋面有电气设备(如电视共用天线,空调室外机,卫星电视天线,通信天线,广告牌等),则应采用针状和带状组成的混合接闪装置进行直击雷防护。 3.安装在建筑物屋面设备的金属外壳底座(如电视共用天线、霓虹灯、航空障碍灯、空调室外机、天线、广告牌等)应就近与防雷装置作等电位连接。 4.考虑到建筑物作为初级屏蔽体需要,宜将外侧结构柱子内两根以上主钢筋与防雷装置连接,既可分流雷电流又可改善电磁环境。 5.每二层利用圈梁内主筋与引下线电气连接,并将建筑物外侧上的金属门窗、阳台栏杆与上下圈梁电气连接,形成完整的法拉第笼结构,也可防侧击雷。 6.带洗浴装置的卫生间应预埋从结构主筋引出局部等电位连接板。 7.每层电表箱附近应预埋从结构主筋引出的等电位连接板,PE线应在此作重复接地。 8.应将桩基、承台内主筋或地樑主筋作接地体,在建筑物的最下层设置总等电位连接板或带(MEB),将进入建筑物的电缆、信号线缆的金属屏蔽层、各种金属管道就近连接到MEB上。应在电源配电房、机房适当位置预埋从结构柱内引出等电位连接板。
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2011-7-14 13:06:16 | 显示全部楼层
看看。学习
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:20 , Processed in 0.211333 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表