中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 640|回复: 1

[论文] 分析接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-5 09:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
分析接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因 1.接地装置容易发生腐蚀的部位主要有: (1)设备接地引下线及其连接螺丝; (2)各焊接头; (3)电缆沟内的均压带; (4)水平接地体。这些部位既有大气腐蚀的环境,又有土壤腐蚀的环境,引起腐蚀的原因主要为电化学腐蚀,但以吸氧腐蚀为主,在一些工业污染严重的场所,如在有害气体存在的场所,还存在化学腐蚀。据我们每年的防雷检查,大多数设备与地网不通的原因都是接地引下线腐蚀断裂。 2.接地体的腐蚀原因 接地体的腐蚀原因是多方面的,大致归纳为以下几个方面: (1)土壤腐蚀性强,特别是在偏酸性的土壤、风化石土壤和砂质土壤中,最易发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀。 (2)接地体采用再生钢材,这样的钢材由于杂质超标,在地下易发生电偶电池腐蚀。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2009-8-13 09:18:36 | 显示全部楼层
都是欲说还嗅
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 03:57 , Processed in 0.190802 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表