分析接地装置容易发生腐蚀的部位及其原因 1.接地装置容易发生腐蚀的部位主要有: (1)设备接地引下线及其连接螺丝; (2)各焊接头; (3)电缆沟内的均压带; (4)水平接地体。这些部位既有大气腐蚀的环境,又有土壤腐蚀的环境,引起腐蚀的原因主要为电化学腐蚀,但以吸氧腐蚀为主,在一些工业污染严重的场所,如在有害气体存在的场所,还存在化学腐蚀。据我们每年的防雷检查,大多数设备与地网不通的原因都是接地引下线腐蚀断裂。 2.接地体的腐蚀原因 接地体的腐蚀原因是多方面的,大致归纳为以下几个方面: (1)土壤腐蚀性强,特别是在偏酸性的土壤、风化石土壤和砂质土壤中,最易发生析氢腐蚀和吸氧腐蚀。 (2)接地体采用再生钢材,这样的钢材由于杂质超标,在地下易发生电偶电池腐蚀。