中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 595|回复: 0

等电位联结电阻检测

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-7-7 14:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、按«建筑物电气装置检验»IEC60364-6-61的要求,检测等电位联结的导通性能应采用直流或交流,空载电压为4V到24V,最小检测电流为200毫安的检测电源。电压太低,电流太小时测得的接触电阻增大,检测结果不准确。 检测的基本原理: 图中RP为被测等电位联结部件的阻抗,RW为连接导线的阻抗,R为120W5Ω线绕可变电阻,A为5A电流表,V为25V电压表,T为150VŸA降压变压器,S为单极单投开关,B为等电位联结端子板。测时先将开关S断开,记下降压变压器的开路电阻U1。然后闭合开关S,调节可变电阻R使电流表显示适当电流值I,例如为0.25A,记录下来电压表读数U2(U2=IR),因电压表内阻甚大于R,得 U1=I(R+RW+RP)=U2+IRW+IRP 得 。 二、基于此原理开发的DLR—1—D(带存储功能)的等电位联结电阻测量仪具有线阻校验功能、可单点测量也可连续测量、具有数据存储功能、具有与PC机通讯功能等,并配以专用报表软件,实现数据库建立和打印功能。 三、相关标准摘抄 1)《建筑物防雷设计规范》(GB50057—1994) ①第6.1.4条 在工程的设计阶段不知道信息系统的规模和具体位置的情况下,若预计 将来会有信息系统,应在设计时将建筑物的金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋等自然构件、金属管道、配电的保护接地系统等与防雷装置组成一个共用接地系统,并应在一些合适的地方预埋等电位连接板。 [说明]现在许多建筑物工程,在建设初期甚至建成后,仍不知其用途。许多是供出租用的。由于防雷击电磁脉冲的措施中,建筑物的自然屏蔽物和各种金属物以及其与以后安装的设备之间的等电位连接是很重要的。若建筑物施工完成后,要回过来实现本条所规定的措施是很难的。 这些措施实现后,以后只要合理选用和安装SPD以及做符合要求的等电位连接,整个措施就完善了,做起来也较容易。 ②第6.3.1条 为减少电磁干扰的感应效应,宜采用以下的基本屏蔽措施:建筑物和房间的外部设屏蔽措施,以合适的路径敷设线路,线路屏蔽。这些措施宜联合使用。为改进电磁环境,所有与建筑物组合在一起的大尺寸金属件都应等电位联结在一起并与防雷装置相连,但第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置除外。如屋顶金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架。 在需要保护的空间内,当采用屏蔽电缆时其屏蔽层应至少在两端并宜在防雷区交界处做等电位联结,当系统要求只在一端做等电位联结时,应采用双层屏蔽,外层屏蔽按前述要求处理。 在分开的各建筑物之间的非屏蔽电缆应敷设在金属管道内,如敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的,并分别连到各分开的建筑物的等电位联结带上。电缆屏蔽层应分别连到这些带上。 [说明]屏蔽层仅一端做等电位联结和另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了磁场强度变化所感应的电压。为减少屏蔽芯线的感应电压,在屏蔽层仅一端做等电位联结的情况下,应采取绝缘隔开的双层屏蔽,外层屏蔽应至少在两端做等电位联结。在这种情况下外屏蔽层与其他同样作了等电位联结的导体构成环路,感应出一电流,因此产生减低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉无外层屏蔽层时所感应的电压。 2)《防雷与接地安装》(D501-2) ① 3.3 局部等电位联结 在一局部场所范围内将各可导电部分连通,称作局部等电位联结。它可通过局部等电位联结端子板将下列部分互相连通: ——PE母线或PE干线; ——公用设施的金属管道; ——建筑物金属结构。 下列情况下需做局部等电位联结: ——电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时; ——TN系统内自同一配电箱供电给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护 电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时; ——为满足浴室、游泳池、医院手术室、农牧业等场所对电击的特殊要求时; ——为满足防雷和信息系统抗干扰的要求时。 当难以确定局部等电位联结防电击的有效性时,可采用下式进行校验: R——同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻(Ω) UL——允许持续接触电压限值(一般场所内为交流50V或直流120V) Ia——切断故障回路时间不超过5s的保护电器动作电流(A) 例如采用整定值为16A的断路器,其瞬动电流脱扣器整定电流为160A, 则Ia=1.3×160=208A; 一般场所内允许持续接触电压限值UL =50V; =50/208=0.24Ω 同时触及的外露可导电部分和装置外可导电部分之间的电阻必须小于0.240.24Ω局部等电位联结才是有效的。 ② 等电位联结导通性的测试 等电位联结安装完毕后应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24V直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,当测得等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间的电阻不超过3Ω时,可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线,在投入使用后应定期作导通性测试。 对等电位联结进行导通性测试,即是对等电位用的管夹、端子板、联结线、有关接头、截面和整个路径上的色标进行检验,等电位联结的有效性必须通过测定来证实。 测量等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道末端之间的电阻,有时是困难的,因为一般距离较远。建议进行分段测量,然后电阻值相加。如发现导通不良的连接处,应做跨接线。目前已能供应进口或国产的等电位联结测试仪,用于检测比较方便。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-5-10 20:58 , Processed in 0.165279 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表