供电设备的防雷
在终端设备中或直接安装在其上游的浪涌保护装置,确实起到一定的保护作用,而安装在设备周围的防电涌保护装置的功能是双重的。一方面,它们保护安装的设备,另一方面,它们在系统整体的风险参数和需要保护的机器设备和系统的免疫功能之间形成一种保护关联。因此,对于所建立的级联保护,系统的风险参数和被保护设备的抗干扰能力是进行衡量的重要参数。为使这项级联保护,即从防雷电流保护器开始至终端设备的保护,都能发挥作用,必须确保选择的每个保护装置的有效性,这意味着,每个保护等级只需要承担为它所设计的那部分的干扰能量。这个在保护等级之间所做的协调,通常称为能量协调,在IEC 62305-4EN 62305-4 ( 德国: DIN EN 62305-4VDE 0185-305-4) ) 的第7章中有详细的解释。为了实现所描述的保护装置的选择性,每个保护等级的参数是以这样一种方式确定的,即:如果一个保护等级面临超负荷能量的威胁,在其上游的更强大的防雷保护装置将作出“响应”,从而承载了这部分的干扰能量。在设计能量协调的保护装置时,应假定整个防雷器保护装置链受到长时间的冲击脉冲的威胁。