中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 1030|回复: 0

等电位连接及光伏阵列中防雷保护措施

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-10-22 14:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
防雷保护-等电位连接

原则上说,从外部进入建筑物的所有导电系统一般都必须接入防雷保护-等电位连接中。完成这些防雷保护-等电位连接要求的办法是:直接连接所有的金属系统,并且通过防雷电流保护器间接连接所有的带电系统。防雷保护-等电位连接最好在建筑物入口附近进行,以便防止部分雷电流侵入建筑物。在这种情况下,厂房中的低电压供电系统由多极复合型防雷电流和电涌保护器DEHNventil保护。

此外,厂房中光伏逆变器的输入直流线必须由适当的基于火花间隙的防雷电流保护器保护,例如:复合型防雷电流和电涌保护器DEHNlimit PV 1000


开阔区域中大型光伏设备的布局



光伏阵列中的防雷保护措施

在隔离接闪装置遭到雷击时,为了减小在太阳能模块内的产生的机械应力,在发电机接线盒中尽可能靠近光伏发电机的地方安装了具有热监控功能的防雷器。对于电压高达1000 V直流发电机电压,在对地正极和负极之间安装防雷保护器DEHNguard PV 500 SCP。在这种情况下,“2级”防雷保护器已经足够,因为光伏模块在外部防雷保护装置的保护范围内。

实践证明使用带有浮动触点的浪涌保护器来指示热脱扣器的工作状态,是一个行之有效的方法。这样便可以延长保护装置周期性现场检查的时间间隔。

发电机接线盒中的浪涌保护器完全掌控了对光伏设备的区域性保护,并且确保与导线和电磁场相关的干扰不会在光伏设备中引起闪弧的发生。

楼主热帖
防雷技术交流QQ群24889852欢迎加入!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 17:37 , Processed in 0.161653 second(s), 25 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表