中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 863|回复: 4

烟花爆竹企业建筑物防雷措施

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-25 15:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
附录A:烟花爆竹企业建筑物防雷措施
产品名称 危险等级 工作间及仓库名称
防雷措施
黑火药(含引火线黑药加工)、总仓库 A3 三成份混合、造粒、干燥、晾药、筛分、包装、中转房(库) 按第一类防雷建筑物采取防雷措施
A3 黑火药总仓库、成品总库 按第一类防雷建筑物采取防雷措施
C 硫炭二成份混合、硝酸钾、炭、硫粉碎、过筛 沿屋盖周边安装避雷带。
烟火药(含爆竹药、烟花药、礼花弹药) A3 配药、混合、过筛、造粒、装药、压药 烟火药制品工序暂存室(中转房) 单人单幢手工操作工房,或单人单机单间操作工房,或无固定操作人员的工房,且建筑结构无金属材料,建筑面积不大于40m2,危险品量在5kg以下的可以不采取措施;否则宜按第一类防雷建筑物采取防雷措施;有电气线路应采取防雷电波侵入措施。
危险品仓库、烘房 A3 烟火药制品仓库、引线仓库、黑火药转手库、烟火药制品烘房 采取防直接雷措施。如建筑结构中有金属材料或仓库外有电气线路还应分别或同时采取防感应雷及防雷电波侵入措施。
A3 大爆竹;单个产品装药量在40g以上烟花或礼花弹,己装药的半成品、转手库 采取防直接雷措施。如建筑结构中有金属材料或仓库外有电气线路还应分别或同时采取防感应雷及防雷电波侵入措施。
C 中、小爆竹;单个产品装药量在40g以下烟花或礼花弹,己装药的半成品、转手库 沿屋盖周边安装避雷带,总仓库宜采用独立避雷针(线)。如建筑结构中有金属材料或仓库外有电气线路还应分别或同时采取防感应雷及防雷电波侵入措施。
烟花爆竹装配、包装 A3 烟花、礼花弹半成品加工、装药、压药、装配、中转 单人单幢手工操作工房,或单人单机单间操作工房,或无固定操作人员的工房,且建筑结构无金属材料,建筑面积不大于40m2,危险品存量在5kg以下的可以不采取措施;否则宜按第一类防雷建筑物采取防雷措施;有电气线路应采取防雷电波侵入措施。
C 爆竹编结、包装,烟花蘸药、按引、组装、包装,礼花弹油球、打皮、皮色、包装 建筑结构无金属材料,建筑面积不大于40m2,可以不采取措施,否则应沿屋盖周边安装避雷带。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?入住防雷宿舍

x
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2010-8-25 14:47:57 | 显示全部楼层
{:3_47:}{:3_47:} 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:53 , Processed in 0.235990 second(s), 28 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表