中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 522|回复: 0

体育馆防雷?足球场防雷操场防雷我们也要关注?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-25 15:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
体育馆防雷?足球场防雷操场防雷我们也要关注? 7月发生两起足球场球员遭雷击事件。一道雷电14日晚间击中奥地利施蒂里亚州莱奥本一座正在举行比赛的足球场,25名球员和观赛者受伤入院。斯德哥尔摩7月20日电 丹麦哥本哈根消息,效力于丹麦顶级联赛球队的一名球员在20日参加一场预备队比赛时不幸被雷电击中而昏迷。其实还远远不止这些。 今年来雷击灾害越来越严重,防雷也有很快的发展,但是对于操场的防雷却束手无策,以至于造成无数球员的遭雷击事件,虽然如此我们却没有想到更严重的事故将有可能发生,足球场除了球员还有球迷而球迷至少有上万人他们几乎是紧挨着的。如果一旦某人遭雷击,可能会引起无数人的伤亡。如何做好球场防雷就成为了一个刻不容缓的事情,希望大家能各抒己见来解决这个问题。 问:现在一个体育馆,80米长,60米宽,31米高.共四层.,低二层为办公房间. 屋面用钢屋架做金属屋面.东西两侧还有18米跨的突出混凝土屋面放送风机等设备机房. 请问.这样的金属屋面如何做防雷呢? 答:轻钢龙骨的坡屋顶结构的建筑? 我的意见:如果金属屋面的厚度大于4毫米,则可沿“边”和“棱”焊接避雷带,然后多点引下,做整体地王就可以。有必要的话,可以在角部安装短的避雷针。如果金属屋面的厚度小于4毫米,除需要安装上述避雷带以外,还应该在“棱”、“角”部安装具有足够保护半径的避雷针。 问:金属屋面为半球体。落下处(东西两侧)又高出18米跨宽的半层混凝土建筑, 半球体做接闪器。在球底四周做封闭40*4的镀锌扁钢连接。属二类建筑,北面南面18米一组引下线。请问。东西两侧如何处理呢?室内柱子可以做为引下线吗? 1.混凝土平面上加避雷带,可以起到保护作用吗? 2.那层面的送风机怎么办?请指教!! 答1:1、如果金属屋面的厚度大于4毫米,建议还是在球顶合理布设1~数根避雷针,以增加防直击雷效果。 2、如果金属屋面的厚度小于4毫米,那就按GB50057规范二类的防雷措施的有关执行。 3、混凝土屋面上加避雷带,起到防雷保护作用。 4、送风机如在屋面防雷装置保护之内,可只做等电位接地,否则,还要安装避雷针保护。 5、目前,体育馆的先进设备很多,应一并考虑防感应雷和防雷电波侵入的措施。 答2:金属屋面为半球体。落下处(东西两侧)又高出18米跨宽的半层混凝土建筑, 半球体做接闪器。在球底四周做封闭40*4的镀锌扁钢连接。属二类建筑,北面南面18米一组引下线。请问。东西两侧如何处理呢?室内柱子可以做为引下线吗? RE:东西两侧女儿墙安装避雷带,建筑天面使用避雷针保护。可以使用建筑钢筋做为引下线。 1.混凝土平面上加避雷带,可以起到保护作用吗? RE:只要接地良好(使用建筑钢筋做为引下接地),那是可以起到保护作用的。 2.那层面的送风机怎么办?请指教!!RE:在建筑天面安装的避雷针设计时的保护范围应该将风机保护在内。风机的金属外壳需要接地。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-28 19:29 , Processed in 0.113366 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表