中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 928|回复: 0

室外防雷与室内防雷有什么需要注意的地方?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-29 13:46:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外防雷与室内防雷有什么需要注意的地方:两产品一个要防水(室外) 一个不要防水(室内) 室外型单相电源综合保护箱技术资料 一:产品概述 本公司YZOAC/JD25KV-100KA(10A)室外型单相电源综合保护箱,主要应用于弱电机房、小型直放站、独立站的单相电源入口处或中心机房电源总配电盘处的单相供电线路的防雷保护;本保护箱采用了我公司特有的雷电流抑制技术,阻断了雷电流进入电源系统的通道,并在大地(PE)与设备保护地间,应用雷电高频抑制技术,将其隔离,可有效的防止地电位反击设备的现象,使其防雷性能大幅提高,最大程度的保护了终端设备。 二:工作原理 当雷电流由供电线路传入保护箱时,在雷电流频段的作用下“雷电流高频抑制器呈高阻状态,阻断(抑制)了雷电流的通过;在B级防雷模块的放电作用下,可将100KA雷电流泄放入地,同时对各相线进行箝位,将过压限制在一定的范围内;当大部分雷电流泄放后,随着频段的变化一部分接近工频的雷电流继续通过“雷电流高频抑制器”进一步的进行滤波,减小其能量,并由后级40KA的防雷模块进行泄放和箝位,将过压限制在设备可承受的最大范围内,同时单相交流高频抑制器呈高阻抗状态并同基站设备形成串联分压,由于设备的等效阻抗很小而交流高频抑制器的阻抗很大,雷电流分配到基站设备上的电压就很低,从而实现了保护。当大地有雷电流时,工作地和保护地处的高频抑制器在雷电频段的作用下呈高阻状态,将“防雷地”和“保护地”“工作地”进行隔离,可有效的防止地电位反击设备的现象。 三:技术参数
型号 参数
YZOAC/JD25KV-100KA(10A)
质量标准
YD/T 1235.1-2002(信息产业部)
适应范围
TT/TN供电制式
标称工作电压Un
220V~
最大持续运行电压Uc
380V~
最大隔离电压
25KV
耐压值
6KV
保护模式
L N-PE
标称放电电流In8/20μs
50kA
最大放电电流Imax8/20μs
100kA
保护水平Up
≤1500V
响应时间tA
≤25ns
阻断浪涌频率
1-100KHZ
雷电流频段抑制阻抗
>1KΩ
额定负载电流IR
10A
防雷模块保护电路
内置动力型脱扣装置
可连接铜导线截面积
4~10mm²
工作环境
温度-40℃~70℃,湿度≤75%
防水等级
IP64
机箱颜色
灰色
机箱材质
1.2mm冷轧钢板
外形尺寸
440*350*115mm
安装方式
抱杆安装
室内型单相电源综合保护箱技术资料 一:产品概述 本公司YZACP25KV-100KA/220V10A)单相电源综合保护箱,主要应用于弱电机房、小型直放站、独立站的单相电源入口处或中心机房电源总配电盘处的单相供电线路的防雷保护;本保护箱采用了我公司特有的雷电流抑制技术,阻断了雷电流进入电源系统的通道,并在大地(PE)与设备保护地间,应用雷电高频抑制技术,将其隔离,可有效的防止地电位反击设备的现象,使其防雷性能大幅提高,最大程度的保护了终端设备。 二:工作原理 当雷电流由供电线路传入保护箱时,在雷电流频段的作用下“雷电流高频抑制器呈高阻状态,阻断(抑制)了雷电流的通过;在B级防雷模块的放电作用下,可将100KA雷电流泄放入地,同时对各相线进行箝位,将过压限制在一定的范围内;当大部分雷电流泄放后,随着频段的变化一部分接近工频的雷电流继续通过“雷电流高频抑制器”进一步的进行滤波,减小其能量,并由后级40KA的防雷模块进行泄放和箝位,将过压限制在设备可承受的最大范围内,同时单相交流高频抑制器呈高阻抗状态并同基站设备形成串联分压,由于设备的等效阻抗很小而交流高频抑制器的阻抗很大,雷电流分配到基站设备上的电压就很低,从而实现了保护。当大地有雷电流时,工作地和保护地处的高频抑制器在雷电频段的作用下呈高阻状态,将“防雷地”和“保护地”“工作地”进行隔离,可有效的防止地电位反击设备的现象。 三:技术参数
型号 参数
YZACP25KV-100KA/220V10A
质量标准
壁挂式安装, 4M6×60膨胀螺丝

评分

1

查看全部评分

楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-26 12:04 , Processed in 0.178200 second(s), 30 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表