轨道衡防雷器,轨道衡电源防雷器,轨道衡专用电源防雷箱产品特点:
1.所有元件均经过严格测试,性能稳定可靠;
2.采用最新温控断路技术,内置过流过热保护电路;
3.箱内具有二级保护,实现了能量在前、后级之间合理分配,实现共模、差模全方位保护;
4.有工作故障指示,工作状况一目了然;
5.具有雷击计数功能,清楚表示雷击状况;
6.通流容量大,限制电压极低≤700V.

技术参数:
型号
KBT-G1000
KBT-G2000
KBT-G3000
KBT-G5000
持续工作电压
365V
动作电压
560V
额定功率
1000VA
2000VA
3000VA
5000VA
通流容量
40KA(8/20us)
保护水平
700V
保护模式
L-PE、N-PE、L-N
保护等级
B级+C级
雷电计数器
劣化指数
响应时间
≤25nS
接地电阻
≤4Ω
工作环境
温度: -40℃至+85℃ 相对湿度≤95%(25℃)
外形尺寸
355*280*515

注意事项:
 1.安装时必须断开电源,严禁带电操作,连接导线必须符合要求;
 2.防雷箱在工作期间,应定期检测并查看状态指示灯是否正常;
 3.当红灯亮时,表示该相防雷阻件已劣化或被雷击损坏,需要维修;
 4.安装时,所有连接导线要求短、粗、直,并连接牢靠;
    5.安装完后,合上自动断路器开关,检查工作状态是否正常。
安装方法:
  防雷箱采用固定在地面上,但应注意保护人员安全,非相关人员不得随便打开、触摸防雷箱.