中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 490|回复: 0

避雷针风压计算

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-10-11 09:46:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
避雷针风压计算 风压就是垂直于气流方向的平面所受到的风的压力。根据伯努利方程得出的风-压关系,风的动压为: wp = 0.5·ro·v2    其中wp为风压[kN/m2],ro为空气密度[kg/m3],v为风速[m/s]。 由于空气密度(ro)和重度(r)的关系为 r=ro·g, 因此有 ro=r/g。在(1)中使用这一关系,得到: wp = 0.5·r·v2/g   此式为标准风压公式。在标准状态下(气压为1013 hPa, 温度为15°C), 空气重度 r=0.01225 [kN/m3]。纬度为45°处的重力加速度 g=9.8[m/s2]得: wp = v2/1600     我们将风速代入上式, 10 级风相当于 24.5-28.4m/s, 取风速上限 28.4m/s, 得到风压wp=0.5 [kN/m2], 相当于每平方米承受约51千 克力。 对于5米高度,支撑杆为Φ50mm的避雷针,其迎风面积为0.37m2。10 级风下的拉力为: F = wp ·s = 0.5 kN/m2 × 0.37m2 = 0.185 kN 对于使用Φ12mm×4钢筋制作的混凝土预制桩基,其水平抗拉强度为3.57 kN/m2。远大于避雷针所承受的拉力。所以该方案很安全。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-5-19 05:29 , Processed in 0.118614 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表