室外霓虹灯防雷和室外广告牌防雷和高速公路广告牌防雷分析
大中城市中特别是繁华市区的楼顶大多竖立霓虹灯广告牌用作宣传,给城市增添了不少色彩,人们欣赏这些五颜十色的霓虹灯广告时,不应该忘记它在雷电环境中的危险和脆弱.呼和浩特市在雷雨季节有霓虹灯广告牌雷击而损坏的事例,究其原因主要有以下几个方面.
一是矗立在楼顶的霓虹灯广告牌没有任何防直击雷的避雷针保护,即使立有避雷针,但未能保护全部的霓虹灯广告牌,使其暴露在直击雷的破坏环境当中.按<建筑物防雷设计规范>的划分处在LPZOA区,本区内的各物体都可能遭到直接雷击和导走全部雷电流,本区内的电磁场强度没有衰减.直击雷落在霓虹灯广告牌上,就相当于广告牌作了接闪器,雷电流单独击毁霓虹灯广告牌造成的损失并不会很大,但是,雷电流在沿着霓虹灯广告牌的供电线路寻求泄放通道时如洪水猛兽,株连到与供电线路相连的无辜设备,它们是损失远远大于霓虹灯广告牌自身的损失.有的人以为并不太高的楼房顶部的霓虹灯广告牌可能是安全的,其实并不完全对.孤立,钢结构的霓虹灯广告牌受雷击的概率远比同高度的钢筋水泥建筑物高得多.
二是霓虹灯广告牌没有良好的地线霓虹灯广告牌都是在建筑物建好后添加的,大多施工时不注意或没有意识到防雷的重要性,广告牌干脆没有地线或仅作了简易施工,接地电阻太大,接地点,引下线布置不合理的现象经常出现.雷击电流泄放通路不顺畅会使雷击破坏面扩大,损失加重,它是造成雷击损失的重要原因之一.
三是对感应雷的防护措施不力.
一般来讲,直击落雷的概率远小于感应雷,大量的空中雷闪,特别是中近距离的雷闪在诺大的霓虹灯广告牌金属结构体和电路中产生的感应电压都是很大的.理论计算得出发生在数公里之外的10kA空中雷闪,足以使没有任何防护的电子器件永久损坏,而这样的雷暴在雷雨季节是常见的.针对大量存在的霓虹灯广告牌的防雷隐患,在现场环境和设施分析基础上,防雷工程设计方案就会做到有的放矢,经济合理,最大限度地保护霓虹灯广告牌和大楼内部设施的安全.一是要按防雷规范设计好防直击雷的避雷针并做好接地.由于规范不可能细化到每一类设备,所以在防雷工程设计时要灵活运用,区分对待.二是广告牌的钢结构体做好接地.框架结构楼房顶的广告牌,其接地应与框架立柱主筋多点相连.所立避雷针的地线与霓虹灯广告牌的地线应作等电位连接.
四是做好霓虹灯供电线路的防雷保护.
其目的一是保护霓虹灯广告牌安全,更重要的是防止雷电流沿供电线路倒灌入大楼的供电系统,破坏用电设备.霓虹灯广告牌的控制箱一般就在广告牌附近,供电线路防雷保护的第一级过电压电涌保护器SPD应该装在这里,该SPD的通流量参数应不小于100Ka(820Ls);第二级SPD应安装在霓虹灯广告牌供电线路的引出端,一般在顶楼的电源配电箱,该级SPD的参数可选的稍小一些;雷暴多发地或雷暴强度特别大的地方,还应该安装第三级SPD,以增加保险系数.另外,如果霓虹灯广告牌供电线路较长,应加屏蔽,线路进出建筑物应作等电位处理,所有安装的SPD均应与合格地线可靠连接.
今后新安装公交车站台广告牌等5类户外广告牌时,必须配备防雷装置,否则一律不得投入使用。
这5类广告牌包括:设置在建筑物上的金属支架广告牌;城市广场、人行天桥、道路两侧安装的金属支架广告牌;高速公路两侧及收费站安装的金属支架广告牌;独立构筑物上安装的广告牌;公交车站台广告牌。
以上5类广告牌新装时,必须先取得气象部门的防雷装置合格证明,然后才能到规划部门进行申请安装。此前已安装好的广告牌,气象部门将会同相关部门逐一检查,逐步完善这些广告牌上的防雷设施。 |