中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 527|回复: 1

视频信号防雷器传输线路的防护措施

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-1-5 11:01:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频信号防雷器传输线路的防护措施 1)在广场摄像头到控制中心和收费亭车道的监控摄像头到控制中心的视频传输电缆两端应安装视频信号防雷器AT BNCVIDEO各一只,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,以保护摄像头。 2)在公路沿线云台的摄像头上各安装视频信号避雷器:AT BNCVIDEO各一只,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,以保护摄像头。 3)在收费电脑视频卡视频输入、输出BNC端口安装视频信号防雷器AT BNCVIDEO各一只,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,各1个,保护收费电脑。 3、收费系统信号线的防护措施 1)在监控中心机房计算机网络服务器至网络交换机(HUB)间安装网络信号防雷器AT RJ45100或安装标准机架式24AT RJ45-100-24E网络24口交换机信号防雷器,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=2.5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,以保护服务器。 2)在监控中心机房网络交换机至收费亭的微机间的数据线两端各安装一只计算机网络信号避雷器:AT RJ45100,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=2.5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,以保护网络交换机和收费亭微机网络端口。 3)在电子显示屏的光、电端机编码器之后至控制器两端各安装一只数据线信号避雷器:AT KZ,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA8/20)、响应时间tA1 ns ,以保护光、电端机、编码器和控制器。 4)收费亭与监控中心有线对讲系统两端各安装音频避雷器1个,AT B140-2-D10,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=10KA8/20)、响应时间tA25 ns 。 5)宜在程控电话和紧急电话传输线两端安装程控电话电涌保护器:AT TEL-RJ45/11,其技术参数:最高防雷击电流Iimp=5KA8/20)、响应时间tA1 ns 。 五、屏蔽措施 1、屏蔽是减少电磁干扰的基本措施,宜采取以下措施:外部屏蔽措施、线路敷设于合适的路径、线路屏蔽,这些措施宜联合使用。屋顶为金属表面、立面金属表面、混凝土内钢筋和金属门窗框架,都必须进行等电位连接后防雷接地 2、实践中建筑物或房间的大空间屏蔽是由金属支撑物、金属框架或钢筋混凝土的钢筋这些自然构件组成的。这些构件构成一个格栅形大空间屏蔽。穿入这类屏蔽的导电金属物应就近与其做等电位连接后防雷接地 3、监控系统设备机房位置应选择在LPZ最高级区和避免设在建筑物的顶三层内;当建筑物天面部分的避雷网格尺寸不符合系统抗干扰的要求时,应在天面加装屏蔽层。使用非屏蔽电缆,入户前应穿金属管并埋入地中水平距离10m以上。如受条件限制无法穿金属管埋地入户,则应加长入户屏蔽管或栈桥长度,金属管或栈桥的两端以及在雷电防护区交界处要做等电位连接和防雷接地 4、监控系统设备为金属外壳时,应用最短的导线将其与等电位连接带连接。如是非金属外壳,当设备所在建筑物屏蔽未达到设备的电磁兼容性要求时,应加装金属网或其它屏蔽体对设备屏蔽,金属网应与等电位连接带进行等电位连接。 5、计算机、通信、监控机房的设备应与建筑物外墙保护1m左右距离。以防止大楼遭到直击雷时沿外墙泄流入地的引下线周围产生较强的电磁场而损坏微电子设备。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-24 07:27 , Processed in 0.186803 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表