中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 548|回复: 0

全面介绍视频避雷器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-2-29 10:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
全面介绍视频避雷器 目前视频监控系统广泛应用各行各业,如金融系统、高速公路、军事、交通监控 、住宅小区以及各种公共场所等,因为在室外布线由几百米到几十公里不等,所 以遭雷击的机会非常多,往往是摄像枪及终端设备(监视器)被打坏,严重的使 整个中心控制室瘫痪。因此,必须将视频监控系统防雷工作做好,通过有效措施 防止雷电侵入设备,形成层层保护结构,确保视频监控机房设备及工作人员的安 全。 为提供全面的安全保证视频避雷器分有视频防雷器、视频通讯信号防雷器、机架 式视频防雷箱、视频信号防雷器等各功能特性各异的防雷器以保证视频监控系统 的安全性。 机架式视频防雷箱 适用于多路视频信号线路集中保护,主要用于沿视频信号线路 侵入设备的雷电防护(电涌保护),如8口、16口、24口视频矩阵、硬盘录像机、电 视墙等防雷。 接闪器避雷针是最早的接闪器,也是目前世界上公认的最成熟的防直击雷装置的防雷产品。避雷带、避雷网、避雷线是避雷针的变形,其接闪原理是一致的。对避雷针的接闪原理的认识是有一个发展过程的,现在的滚球法理论比较全面地解释了接闪器吸引雷电的各种现象,被国内外标准所采纳。接闪器并非越高越好,超过60米的接闪器在技术上是没有多大意义的。近年来出现了一些新产品,声称在进一步控制雷电方面取得了成果。2)消雷器:消雷器是国内近年来有非常大影响的防雷产品。它是希望改变接闪器的材料和形状来产生电流综合雷云中的电荷,让雷云在消雷器的保护范围内无法建立起接闪所需的场强,以达到消雷的目的。由于消雷器所声称的效果完全满足了人们所希望的防雷效果,因此一段时间内消雷器风靡国内市场。后来国内许多专家提出异议,认为消雷器的原理在技术上无法实现,并在理论上和实践上提出了大量例证,市售消雷器并不能真正消雷。由于两派观点都有国内知名防雷专家支持,所以消雷器在国内防雷学术界引起极大的争论,遗憾的是最后这些争论发展到超出了学术范畴,认为是专家的道德问题,有的居然提到了伪科学问题。结果谁也没被说服,争论最后以行政命令禁用消雷器而告终。在消雷器的繁荣时期,许多厂家也提供与消雷器相似原理的接闪器,名目繁多,有导体消雷器、半导体消雷器、大幅度降低接闪电流的特殊避雷针等。在各部发文禁用消雷器后,这些防雷产品也销声匿迹,或改头换面。2)特殊避雷针:还有一些避雷针承认自己接闪雷电,但其保护范围特别大,而且不会因为加装了避雷针而增大雷击概率。这一类防雷产品在市场上的份额不大,没多少人去深究其技术原理的可行性。但在标准中规定任何接闪器都只能按滚球法校核保护范围。3)引下线:一些厂家不在接闪器上作文章,却在引下线上采取措施,他们认为接闪器接闪时大量的雷电流通过引下线入地,会在周围的导体中产生感应雷,因此推出有屏蔽作用的引下线。必须指出:感应雷主要是由雷云的静电感应引起的,只屏蔽引下线作用并不大,而是要加强所有导线的屏蔽效果,才能削弱感应雷。其实,在国标《建筑物防雷设计规范》(GB5005794)中,对金属引下线的规定就已采取了降低引下线电磁干扰的措施,如多根引下线的分流作用,均匀对称的布置在建筑物四周可相互抵消内部电磁场,利用建筑物的钢筋框架这个很好的屏蔽笼(法拉第笼)接闪引下雷电流等。因此,普通金属引下线的方法在技术经济上都是可行的。 2.低压电源避雷器原邮电部的分析统计表明:通信站80%的雷击事故是由雷电波侵入电源线造成。因此,低压交流避雷器发展非常迅速,而以MOV材料为主的避雷器在市场上占有统治地位。防雷产品MOV避雷器的生产厂家众多,其产品的差别主要表现在:1)通流容量通流容量是避雷针所能耐受的最大雷电流(8×20`μs)。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-20 05:01 , Processed in 0.132267 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表