中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 458|回复: 0

红外对射报警系统防雷方案你知道吗

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-11-21 10:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
红外对射报警系统防雷方案你知道吗 安装一套红外对射报警系统本身不是很贵,所以在其系统上再安装一套防雷系统,有的客户认为很不合算。但根据奥天公司技术人员的经验,许多红外对射系统大部分损坏都是由于线路感应雷电波损坏设备的,同时,在一个雷电交加的夜晚,安装的红外对射系统部分被雷电波击坏了,刚好有盗贼从红外对射系统防范区域进来了,刚好进入的区域却被雷电波打坏了,于是负责安全警卫的红外对射系统如同虚设,加上看守人员的粗心大意,工作不尽责,几年无盗窃案的发生,就在一年之中的某一雷电交加的夜晚损失惨重,甚至发生命案,良好的安保系统一世英名就此断送。所以一套红外射报警系统价格虽然不贵,再加安装一套防雷系统也不贵。 在此方面,根据我奥天公司技术人员工程经验,对于红外对射报警系统的感应雷击防护,若红外对射报警系统设备所处环境存在雷击可能,则应给予全面保护,否则往往就有漏保护的可能。除了一般注重电源线的防护外,特别不能忽视信号线防雷,对于装设于户外的红外对射报警系统设备或线路,必须对有关线路采取两端保护或多点保护方式。对于重要线路,如有可能尽量采用穿金属管埋地方式敷设,以形成线路屏蔽,减少感应雷击。同时在红外对射报警系统设备电源线路、信号线路安装SPD,保护红外对射报警系统设备。 三、防雷实施措施 1、电源及信号线路的布线系统屏蔽及其良好接地 屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上之电磁干扰或过电压能量。具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道)之屏蔽。建筑物之屏蔽可利用建筑物钢筋、金属构架、金属门属、地板等均相互连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠之电气连接,形成初级屏蔽网。设备之屏蔽应在对电子设备耐过电压水平调查之基础上,按国际电工委员会IEC划分之雷电防护区(LPZ)施行多级屏蔽。屏蔽之效果首先取决于初级屏蔽网之衰减程度,其次取决于屏蔽层对于射电磁波之反射损耗和吸收损耗程度。对入户之金属管道、通信线路和电力线缆要在入户前进行屏蔽(使用屏蔽线缆或穿金属管)接地处理。建议此布线屏蔽措施最好安装红外对射系统布线时进行套管屏蔽。 2、等电位连接 等电位连接是内部防雷装置中一部份,其目的在于减少雷电流所引起之电位差。等电位是用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防护之空间内之防雷装置,建筑物之金属构架、金属装置、外来之导线、电气装置、电信装置等连接,形成等电位连接网络,以实现均压等电位,防止需要防护空间之火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。机房金属门窗、金属构架接地,等电位处理。在消防控制室内使用40×4×300mm铜排设置等电位接地端子板,室内所有的机架(壳)、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。区域报警控制器的金属机架(壳)、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。 3防雷器接地 这是散泄雷电流和有效降低电位之措施。接地有多种类型,有通信之信号地、电源之交流地、人身之保护地、计算机系统之逻辑地,再加上防雷接地。由于用途不同,对地线之要求也不相同,防雷地之物理要求是:一旦有雷电流发生,尽快把雷电散发到大地。因而其接地装置接地电阻越低、等电位装置与接地装置间连接距离越短,相对而言,设备受雷电损坏之机率越低。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-26 09:39 , Processed in 0.134499 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表