中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 555|回复: 0

[方案] 火灾报警系统防雷设计方案

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-2-6 11:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
火灾报警系统防雷设计方案主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。   一、概况   主要有火灾报警及消防联动控制系统(FAS)是有建筑物内部装置感烟探测器、感温探测器及模拟显示盘构成的,当发生火灾时能自动喷洒水或其他灭火液体气体,经防排烟系统排除火灾所产生的烟雾并防止其漫延的系统总称。通常火灾自动报警系统的保护对象根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。一类建筑、二类建筑的划分,符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的规定;工业厂房、仓库的火灾危险性分类,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。   与消防主机连接的设备主要有火灾报警探头、自动喷淋装置、联动控制、24伏直流电源装置、火警电话、火警广播等,其两端的数据线路都必须串接信号避雷器,而音频信号线路则必须串接音频避雷器,直流电源则要用直流电源避雷器,注意:火灾报警探头往往传输的是模拟感应信号,在定做避雷器时注意不要在信号通过避雷器时发生衰减。   二、设计依据   根据GB 50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》第五章:防雷设计;GB 50057-942000版)《建筑物防雷设计规范》第六章:防雷击电磁脉冲;第四节,第6.4.16.4.12LPZ1区对电涌保护器(SPD)的要求及YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求,参照IEC 61643-3 《低压系统的电涌保排器》 3部分《在电信系统中SPD的应用》和IEC 61644-1 1997《通信系统用SPD》标准要求,对于通信线路的防护,需对设备进线缆线使用8/20μs波形、通流容量5KA的信号电涌保护器将数千伏的线路感应雷击过电压限制到设备允许值。   三、实施措施   1、电源及信号线路的布线系统屏蔽及其良好接地   屏蔽是利用各种金属屏蔽体来阻挡和衰减加在电子设备上之电磁干扰或过电压能量。具体可分为建筑物屏蔽、设备屏蔽和各种线缆(包括管道)之屏蔽。建筑物之屏蔽可利用建筑物钢筋、金属构架、金属门属、地板等均相互连接在一起,形成一个法拉第笼,并与地网有可靠之电气连接,形成初级屏蔽网。设备之屏蔽应在对电子设备耐过电压水平调查之基础上,按国际电工委员会IEC划分之雷电防护区(LPZ)施行多级屏蔽。屏蔽之效果首先取决于初级屏蔽网之衰减程度,其次取决于屏蔽层对于射电磁波之反射损耗和吸收损耗程度。对入户之金属管道、通信线路和电力线缆要在入户前进行屏蔽(使用屏蔽线缆或穿金属管)接地处理。   2、等电位连接   等电位连接是内部防雷装置中一部份,其目的在于减少雷电流所引起之电位差。等电位是用连接导线或过电压(电涌)保护器将处在需要防护之空间内之防雷装置,建筑物之金属构架、金属装置、外来之导线、电气装置、电信装置等连接,形成等电位连接网络,以实现均压等电位,防止需要防护空间之火灾、爆炸、生命危险和设备损坏。机房金属门窗、金属构架接地,等电位处理。在消防控制室内使用40×4×300mm铜排设置等电位接地端子板,室内所有的机架()、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。区域报警控制器的金属机架()、金属线槽(或钢管)、电气竖井内的接地干线、接线箱的保护接地端等,应就近接至等电位接地端子板。   3、防雷器接地   这是散泄雷电流和有效降低电位之措施。接地有多种类型,有通信之信号地、电源之交流地、人身之保护地、计算机系统之逻辑地,再加上防雷接地。由于用途不同,对地线 之要求也不相同,防雷地之物理要求是:一旦有雷电流发生,尽快把雷电散发到大地。因而其接地装置接地电阻越低、等电位装置与接地装置间连接距离越短,相对而言,设备受雷电损坏之机率越低。   4、电源和信号防雷器的安装   (1)、在消防主机房和分机房分别安装第一级、第二级、第三级电源防雷器。第一级型号:KBT-380B/60三相电源避雷器;第二级型号:KBT-380B/40三相电源避雷器;第三级型号:KBT-220A/20单相电源避雷器。   (2)、在火警联网总线处、火灾报警双绞线处、火警电话线处、联动控制线处、火警广播线路处各线路端口处分别安装KBTE防雷器: 24防雷器和 110V防雷器。DC24V电源处安装 24V电源防雷器。有多少对线路就安装多少个防雷器。   5、机房接地系统   接地装置的任务是:   l 将雷电流导入大地;   l 引下线间的等电位连接;   l 导电性建筑物墙体附近的电位控制;   l 拦截在地面传播的雷电流。   (1)、接地地网阻值要求   机房接地电阻阻值要求: R1Ω   (2)、接地体结构   机房接地体由于是独立的接地装置,所以适合以A型结构建造。   在机房做一个紫铜总汇集排,规格:40mm×4mm×300mm,以保证地电位分布均匀,交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、避雷接地等四种接地共用一组接地装置。(或 在机房做均压带。)   (3)、接地材料   接地地网:要求R1Ω,总汇流排+引下线35平方500多芯接地线+接地体。   接地体:是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用KBT-DF自动降阻接地模块400cm×500cm×60cm和热镀锌接地体50mm×50mm×5mm×L2500mm组成垂直接地体,再用40mm×4mm热镀锌接地体组成水平接地体焊接连通,组成接地地网,以满足国家防雷规范接地电阻R1Ω的要求。
楼主热帖
防雷技术交流QQ群24889852欢迎加入!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-24 22:25 , Processed in 0.146050 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表