做好C网移动基站防雷接地的安装 目前,中国电信正在新建C网移动基站。因此,做好C网移动基站防雷接地的安装、竣工验收工作十分重要,亦有利于今后对基站通信设备的管理与维护。这里介绍一下对C网移动基站防雷接地安装工程的技术要求。
1 北京防雷接地总的技术要求
移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。
2 防雷接地装置和安装
2.1 接地装置
(1)防雷接地装置应按隐蔽工程处理,经检验合格后再回土。
(2)防雷接地装置回土时,要分层夯实,不应将石块、乱砖、垃圾等杂物填入沟内。
2.2 接地装置安装
(1)接地装置的位置、接地体的埋深,应尽量避免安装在腐蚀性强的地带。
(2)垂直防雷接地体宜采用长度不小于2.5m、规格不小于50mm×50mm×5mm热镀锌角钢,埋深应不小于0.7m(接地体上端距离地面),其间距应不小于垂直接地体的1~2倍,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况而定,水平接地体宜采用40mm×4mm热镀锌扁钢,接地引入线不宜超过30m,宜采用规格不小于40mm×4mm热镀锌扁钢或截面积为70mm2的多股绝缘铜线与机房总接地汇流排连接。
(3)围绕机房外的环形地网和移动铁塔地网多点焊接连通,接地线与各部件连接方法应符合设计规定要求。接地引入线与接地体焊接牢固,所有焊点、焊缝处应作防腐处理(涂沥青),接地引入线应远离铁塔的一侧。
(4)北京防雷接地接地引入线出土部位应有防机械损坏和绝缘防腐的措施。
(5)接地汇集装置安装位置应符合设计规定要求,安装端正、牢固,并有明显的标志。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器 北京防雷 防雷器 防雷 北京防雷接地 防雷接地 北京防雷