[论文] 机房的雷电感应防护

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-6 10:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)屏蔽 在主机房,将所有的金属门窗与天花龙骨多次连接,用作电磁屏蔽。 (2)等电位处理 ① 在主机房内引出两条主筋,并在引出点用铜板制作一汇流排,供设备和避雷器接地用,用3*30扁铜作水平环型体,将两主筋引出点连接,将金属门窗、各种线路的屏蔽金属管、各种电子设备的金属外壳、机架均与汇流排连接。 ② 在主机房布置一条70mm2的铜芯线,在每层的一个柱筋旁边凿一孔,将线引到一楼与地网直接相连。如施工困难,可将铜芯线穿墙出室外引至地面接入地网,需套水管作屏蔽。 ③ 分机房设置等电位环,做法与主机房相同,65mm2的铜芯线引出室外连到地面与地网连接。 ④ 将各种信号线的屏蔽管在进入大楼时等电位处理;在进入主机房后,再次将屏蔽管与汇流排作接地处理。 ⑤ 户外光纤进入室内,接入服务器时,光纤内的金属芯要作与等电位带连接,作接地处理。 (3)过电压保护(避雷器牌子不便列出,只列举参数) ① 办公大楼的总配电箱处安装一个40KA的电源避雷器。 ② 在办公楼五楼的配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。 ③ 在办公楼五楼的主机房UPS电源入端安装一个10 KW的串式抗干扰电源避雷器。 ④ 各分机房所在的楼层配电箱处安装一个20KA的电源避雷器。 ⑤ 在各分机房安装一个5KW的串式抗干扰电源避雷器。 ⑥ 在PSTN线进入室内,路由器的输入端安装一电话线路避雷器。 ⑦ 在INTERNET线进入室内,防火墙的输入端安装一网络避雷器。 ⑧ 在路由器连接到防火墙的线路,防火墙入口处安装一网络避雷器。 ⑨ 在服务器与中心交换机之间,防火墙与中心交换机之间,交换机入口处均安装一网络避雷器。 ⑩ 在二级交换机(或集线器)与工作站之间,交换机(或集线器)的输出端安装与工作站对应数量的网络避雷器。(如果交换机或集线器与工作站在同一室内可不安装)