中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 486|回复: 0

机房内部防雷的组成及做法

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-8-6 10:35:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部防雷即为感应雷防护,其分为屏蔽,接地,等电位连接,及安装SPD(浪涌保护器)。 1:屏蔽 空间屏蔽: 无论是网络,还是通讯机房等,其所有建筑均基本为框架式建筑,故建筑本身的梁与柱构成了大型格栅屏蔽,对建筑以外雷电产生的电磁脉冲有着很好的空间屏蔽,即将空间磁场作了一次大的衰减,从而将系统设备保护在LPZ1区的范围内。 线路屏蔽: 为了避免线路上发生耦合现象,及线路之间产生互感电流,建议弱电各系统布线均采用金属屏蔽线槽架设,并将线槽金属两端做接地处理,金属线槽接头处需做跨接处理。 另外,所有电源线路与信号线路应分线槽布线,且之间间距应大于30cm。如果线路上安装防雷器,要求其地线应单独走线,与其它线路间距大于30cm,而且地线应尽量避免走直角。 设备屏蔽: 所有系统重要设备,应考虑设备屏蔽。最好将重要电子设备放置在机柜内,且机柜外壳应做接地处理。 2:接地 针对各项系统的电子设备,应做好接地系统。根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第6.3.3条要求,机房接地应符合本规范其它章的规定外,尚应符合下列规定。一、每幢建筑应采用共用接地系统。二、当互相邻近的建筑物之间有电力和通信电缆连通时,宜将其接地装置互相连接。 接地方式:联合接地(三套法接地方式),应取系统最小接地电阻值。各系统接地电阻应满足下列要求: 功率接地(接零及N热地): RN≤4Ω (电力供电系统要求) 系统安全保护接地: RPE≤4Ω (人员安全性要求) 直流(逻辑)工作接地(冷地): RDC≤1Ω (设备零电位参考大地) 建筑物(钢筋)接地: RJ≤10Ω (建筑防雷要求) 屏蔽接地: RP≤4Ω (电磁屏蔽要求) 通讯抗干扰地: RG≤1Ω (抗EMI干扰要求) 防雷接地 RF≤10Ω (雷电接闪后泄流要求) 3:均压等电位连接 按照根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第6.3.4条要求,穿过各防雷区界面的金属物和系统,以及在一个防雷区内部的金属物和系统均应在界面处做符合要求的等腰三角形电位连接。对机房所有金属设备外壳需做等电位连接,并在静电地板下做均压环设施,让设备地就近接地,避免机房内因建筑物柱筋在泄放雷电流时,引起周围金属物件感应电压不一致,造成设备之间金属放电现象。同时要求均压环与机房柱筋进行连接。这需要根据各系统所在其建筑内的空间决定均压环的大小和平面布置。 4:设备安全距离 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第6.3.2条要求,设备安放位置应远离建筑物的梁、柱、壁顶等有金属的地方,避免其内钢筋在泄放雷电流时对金属产生较强的磁场,形成电磁脉冲电流,造成设备损坏,各系统电子设备安放位置的安全距离应大于83厘米。 5:安装SPD(过电压保护装置或浪涌保护器) 根据《建筑物防雷设计规范》GB50057-94中第六章第四节要求,在线路进入不同的防雷分区界面上需做等电位连接,即采用电涌保护器。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-5-6 01:49 , Processed in 0.151933 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表