中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 610|回复: 0

有线电视系统的防雷接地技术

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2009-7-11 11:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 114la 于 2009-7-11 11:34 编辑 CATV系统的防雷接地应包括3个部分:前端、干线(含超干线)和分配系统。? 1 前端部分的防雷接地? 防雷接地不但是建筑物必须考虑的内容,电气系统和电子设备也必须考虑防雷。如果前端机房为独立建筑物时,则必须设计防雷接地系统,具体要求和设计方法可参照《建筑物防雷接地规范》。但前端机房一般不是独立的建筑,因此,该建筑物的防雷接地系统可以保护前端机房内系统设备的安全,故不必重新做防雷接地,但有4点须引起注意:? 第一, 雷电从接收天线串入前端系统。由于避雷针高度不足,使接收天线处于保护角的临界区域,遭受雷击的可能性也就增大。为避免这种情况,应做到:? ① 避雷针与天线之间的最小距离应大于3 m,避雷针的高度要足够高,保护角要小。天线竖杆或铁塔应整体连接。若用法兰连接应保证有5个以上的螺栓,不能满足时应另加横截面不小于48 mm?2的镀锌圆钢将上下两部分电焊跨接。室外设备(如天线放大器)金属外壳与天线竖杆(铁塔)良好连接。必要时,引入信号的同轴电缆采用双屏蔽同轴电缆或单屏蔽层的同轴电缆穿金属护套管敷设,外屏蔽层的上端与天线竖杆连接,下端接地干线连接。 第二, 播出机房地板须采用防静电地板,信号电缆与电力电缆分沟敷设。播出机架采用全金属屏蔽式构造。电源线从顶部布线,信号电缆则在下面行走,并确保机架有良好接地,一方面能有效抑制信号相互干扰,另一方面能有效地避免在5002 000 m开外雷击所造成的电磁脉冲的危害,尤其是现在越来越多地采用数字压缩技术发送的数字电视信号。? 第三, 雷电从电源网串入,在电力线明线引入时,是有可能发生的。为避免发生这种侵害,可考虑在电源引入端加装隔离变压器或雷电保护装置。? 第四, 当前端输出为金属缆线时,雷电有可能从此处串入,因此在设计出口位置时,要注意以下几点:? ① 出口处在避雷针(带)保护角内。? ② 电缆外皮加装雷电保护装置并做接地引下线与接地网连接。? ③ 雨水沿电缆向外排流。? 2 干线部分的防雷接地? CATV系统的干线(含超干线)部分包括电(光)缆和干线设备(如放大器或光接收机等)两项内容,该部分置于室外,必须考虑防雷。? 2.1 电(光)缆的防雷接地? 对于走地下管道的电(光)缆,应在引下和引上处将金属管道或电缆金属外皮与防雷接地装置相连;市区架空电(光)缆吊线的两端和架空电(光)缆线路中的金属管道均应接地;郊区旷野的架空电(光)缆线路要在分支杆、引上杆、终端杆、角深大于1 m的角杆、安装放大器的电杆及直线线路每隔1015根电杆上加装避雷针,吊线应接地处理,接地装置用35 mm×35 mm×2000mm角钢或直径10mm以上圆钢,埋深2 m? 2.2 干线设备的防雷接地? 光接收机、干线放大器和供电器的外壳均应就近接地,但不得与电源变压器和有线广播的接地线相连;对需要外线电源的放大器、供电器,应按防雷标准要求增设电源避雷器。? 3 分配网络系统的防雷接地? 用户分配网络一般安装于建筑物内,因此可受到建筑物避雷系统的保护,但仍然需要注意以下几点:? ①干线或支线进入建筑物(分配网络)时,应在进入建筑物后的第一连接点处,将电缆外皮与建筑物的防雷接地网连接。? ②分配电缆尽量避免在该建筑物避雷针(带)保护角之外布线。? ③分配电缆尽量避免布线于室外。
楼主热帖
防雷技术交流QQ群24889852欢迎加入!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 04:03 , Processed in 0.168197 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表