中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 924|回复: 0

◆EPJ高效快装接地装置(接地体、接地极)

[复制链接]

签到天数: 45 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-3-11 13:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

◆高效快装接地装置(接地体、接地极)

避雷防雷装置、防雷接地、接地体、接地极、接地置
 高效快装接地装置(接地体、接地极)通过多级连接,可深入地层深处,易获得较低接地电阻。管内充入的活性物质,能始终保持接地体处于衡定的低阻状态,使用寿命大于20年。

技术特征:
1、 在同等地质条件下,可降低接地电阻30%-50%。
2、 减少开挖地面积60%,降低工程造价40% 。特别适用于城区通讯设备的工作
  接地和保护接地。
3、 运输方便。
4、 安装灵活、快捷,施工简便。

产品规格:

型号
名称
规格
适用范围
EPJ1-1
高效接地极
高电阻率土壤,高山机站的防雷接地
EPJ1-2
加强高效接地极
城区及施工场地受限地区的防雷接地
EPJ2
快装接地极
移动设备的防雷接地

安装说明:
  EPJ高效快装接地装置(接地体、接地极)在施工安装时,须与长效防蚀降阻材料(降阻剂)配合使用,它不含有机毒素、腐蚀元素,对环境无污染,并具有对接地极的阻极起到保护作用。解决了以往化学降阻材料的缺陷,使用期限可达20年以上。

降阻剂在不同土壤中的用量估算见下表

本表用量估算适用垂直地极和水平地极

土质
砂质粘土
黄土
含沙粘土
多石土
红色风化粘土
表层石夹土
Kg/m
25
30
35
45
55
70

易龙EPJ电离子降阻接地极试验参数

1
2
3
4
5
6
7
8
100(Ω·m)
12.20
2.90
2.15
1.61
1.30
1.30
1.11
0.97
200(Ω·m)
25.60
6.56
4.86
3.65
2.92
2.87
2.50
2.19
300(Ω·m)
37.80
10.50
7.78
5.83
4.67
4.67
4.00
3.50
400(Ω·m)
40.10
13.37
9.90
7.42
5.94
5.94
5.09
4.46
500(Ω·m)
52.30
21.79
16.14
12.11
9.69
9.69
8.30
7.26
600(Ω·m)
64.50
32.25
23.89
17.90
14.33
14.33
12.29
10.75
700(Ω·m)
98.25
49.13
36.39
27.29
21.83
21.83
18.71
16.38
800(Ω·m)
107.25
53.63
39.72
29.79
23.83
23.83
20.43
17.88
900(Ω·m)
128.625
64.31
47.64
35.73
28.58
28.58
24.50
21.44
1000(Ω·m)
150
75.00
55.56
41.67
33.33
38.46
28.57
25.00

设 计 指 南

土壤电阻率(Ω·m)
EPJ接地极数量
土壤电阻(Ω)
500
8
7.26
16
4.95
800
8
17.88
16
11.17
1000
8
25.00
16
15.63
1500
8
30.00
16
18.75
2000
8
41.67
16
26.04
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-22 22:51 , Processed in 0.222141 second(s), 27 queries .