小弟是刚入行3个月,防雷基础薄弱,我在培训里接触的防雷知识,说到监控防雷工程,室外的摄像机立杆上安装避雷针,立杆下面埋设地网,然后做好室内室外的信号和电源的感应雷防护。
可是这两天在论坛混,发现一个砖家说这是个直击雷的防护设计,对安防系统是毁灭性设计。
(1)诸君请看,他其中的一个回帖:
(PS:原帖是湖南雷科星防雷技术有限公司的监控系统防雷工程方案)
5.室外摄像头感应雷防护 (1)摄像头的直击雷防护 室外摄像头一般都放在立杆的顶部,容易遭受直击雷的损坏,因此在摄像头立杆顶安装雷科星LKX-L500型普通避雷针,以防止其被雷击坏。 避雷针应与金属立杆牢固焊接,焊接点应作防腐处理,利用金属立杆作为接地线,用4*40的扁钢将其连接到简易地网角钢处,以便将直击雷电流安全泄放入地。 (2)摄像头的感应雷防护 室外摄像头其自身的引雷途径就有:电源、控制和信号线路三种,我们要在引雷的线路上安装相应防雷器对其进行保护。 具体措施: 在室外共16个摄像头,其工作电源为220VAC,在摄像头进线处各安装一套集电源、控制和信号为一体的LKX-SV3型三合一视频信号防雷器,共16台。产品技术参数: 这就是室外“摄像机立杆避雷针化设计”。看来湖南雷科星防雷与地凯防雷这一设计相同 立杆做成避雷针,就是用于防直击雷,用于接闪,摄像机与立杆等电位体化设计。 摄像机通过视频线、电源线、控制线与主机系统有机连接,是系统的有机组成部分,这时,立杆避雷针也是系统的有机组成部分。也就是说:这种防雷设计,是把监控系统直接连接到避雷针体上!!! 避雷针接闪时,巨大的放电电流,在避雷针体上产生几十万伏、上百万伏的“雷电反击电压”,就是说摄像机壳(BNC上)上也带有这个“雷电反击电压”,视频线另一端连接主机,主机接大地。当然,这种“专业防雷厂家”的设计还没忘记,在视频线、电源线、控制线两端安装他们的防雷器。 …… |