小弟是刚入行3个月,防雷基础薄弱,我在培训里接触的防雷知识,说到监控防雷工程,室外的摄像机立杆上安装避雷针,立杆下面埋设地网,然后做好室内室外的信号和电源的感应雷防护。 可是这两天在论坛混,发现一个砖家说这是个直击雷的防护设计,对安防系统是毁灭性设计。 (1)诸君请看,他其中的一个回帖: (PS:原帖是湖南雷科星防雷技术有限公司的监控系统防雷工程方案)
5.室外摄像头感应雷防护
(1)摄像头的直击雷防护
室外摄像头一般都放在立杆的顶部,容易遭受直击雷的损坏,因此在摄像头立杆顶安装雷科星LKX-L500型普通避雷针,以防止其被雷击坏。
避雷针应与金属立杆牢固焊接,焊接点应作防腐处理,利用金属立杆作为接地线,用4*40的扁钢将其连接到简易地网角钢处,以便将直击雷电流安全泄放入地。
(2)摄像头的感应雷防护
室外摄像头其自身的引雷途径就有:电源、控制和信号线路三种,我们要在引雷的线路上安装相应防雷器对其进行保护。
具体措施:
在室外共16个摄像头,其工作电源为220VAC,在摄像头进线处各安装一套集电源、控制和信号为一体的LKX-SV3型三合一视频信号防雷器,共16台。产品技术参数:
这就是室外“摄像机立杆避雷针化设计”。看来湖南雷科星防雷地凯防雷这一设计相同
立杆做成避雷针,就是用于防直击雷,用于接闪,摄像机与立杆等电位体化设计。
摄像机通过视频线、电源线、控制线与主机系统有机连接,是系统的有机组成部分,这时,立杆避雷针也是系统的有机组成部分。也就是说:这种防雷设计,是把监控系统直接连接到避雷针体上!!!
避雷针接闪时,巨大的放电电流,在避雷针体上产生几十万伏、上百万伏的“雷电反击电压”,就是说摄像机壳(BNC上)上也带有这个“雷电反击电压”,视频线另一端连接主机,主机接大地。当然,这种“专业防雷厂家”的设计还没忘记,在视频线、电源线、控制线两端安装他们的防雷器。
……
楼主热帖

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-28 09:49:04 | 显示全部楼层
(2)他的一个帖子《防雷不轻信,接地要小心,防雷与接地图解》 其中的观点是:“防雷专业厂家”说:防雷就要把地接好,那里要防雷那里就要接地;还说“室外摄像机立杆,顶端要按个避雷针,下面要做好接地网,这是等电位一体化设计”;还说:防雷就要接他们的二合一,三合一防雷器,等等。你认为“明不明白原理不太重要,知道要怎做就好了”。不管原理对与不对,不少工程就照人家说的做了,结果是给自己埋下两颗定时炸弹——让雷电反击电压和地环路来烧毁你的设备,青天白日烧毁的。 建议: 1.防直击雷只能用独立避雷针,摄像机要在避雷针或已有避雷系统保护范围内,又要尽量远离避雷针,这样,雷电反击电压就不会引到安防系统; 2.立杆上不要加避雷针,下面也不用做接地网,金属立杆你还要做好和摄像机之间的“绝缘”,还不如用水泥杆或木头杆;省钱又省事; 3.安防系统只需考虑防感应雷,用防雷器。注意防雷器的视频BNC外壳,应该与接地点开路。 http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=390307 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-28 09:50:35 | 显示全部楼层
他反复强调的是: 当立杆做成避雷针时,绝缘强度要多大呢?要超过避雷针放电时,立杆上形成的“雷电反击电压” 他说这种防直击雷设计,核心问题两个: 1)是不是把雷电反击电压用视频线引入安防系统了?你能怎么把它等电位了? 2)是不是制造了安防系统多点接地?! 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!

该用户从未签到

发表于 2010-8-29 17:07:15 | 显示全部楼层
实践是检验理论的最好标准 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊! 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!

该用户从未签到

发表于 2010-9-10 11:08:12 | 显示全部楼层
雷尔盾监控综合防雷器适是组合方式(LERDN监控二合一防雷器、LERDN监控三合一防雷器)电源防雷 用于监控系统的电源、控制信号、 BNC视频信号的防雷保护广泛应用于安防监控、电信全球眼等领域。(依据IEC61643-1IEC61643-21GB50343标准选用)