垂直接地主干线的数量可根据机房面积大小和竖井的数量确定。在高层建筑物内,垂直接地主干线至少应每隔一层与楼层均压环带连通一次。 当建筑物横梁和楼柱的钢筋结构电气连接不可靠时,应在建筑物底层设置接地总汇集环,垂直接地主干线有接地总汇集环接地产品。 综合通信大楼内各楼层的接地系统,可根据建筑物的结构、楼层面积、楼层数量和通信设备情况制定,并符合以下要求: 1.总配线架宜设置在大楼底层的进线室附近,总配线架接地引入线应从地网两个方面就近分别引入,连接到总配线架汇流排上。 2.当不同通信系统或设备间因共地引起干扰时,可分别设置独立汇流排,各通信系统设备的接地线连接到各自汇流排后,再分别引至楼层汇流排接地。 3.采用分散供电的综合通信大楼,直流电源应在各自机房的接地汇集线接地。 1.交换机与传输设备使用2Mbps信号线连接时,交换机房与传输机房应就近设置,避免因两级房之间等电位连接不好,造成线路过电压保护困难。对交换机至传输设备的2Mbps连接线,主要保护措施应以改进等电位连接和加强线路的电磁屏蔽为主,仍无法解决时,可改用光纤连接。 2.对从外部引入的电缆、信号线和远端机房引入的信号电缆,应在相应端口安装防雷器(SPD)。 1.综合通信楼内的网络管理系统,应对远距离、跨楼层和楼外引入的网络线、控制线、采用两端过电压保护。 2.对综合通信楼内的计算机网络,应对网络设备端进行过电压保护。各办公计算机终端应保证电源插头的PE线可靠连通。对重要的和曾经发生雷击损坏的办公计算机终端,可根据情况安装电源和网络防雷器(SPD)。 3.个楼层计算机插座的电源配电箱宜安装防雷器(SPD)进行保护,PE线应与由SPD接地的汇流排连通。 4.网络管理系统和计算机网络接口的防雷器(SPD)应满足设备传输速率的要求,SPD接口的线位、线序应与被保护设备接口兼容。 1.环境监控和视频监控系统应根据情况对相应线路两端接口及设备电源进行过电压保护。当楼外的监控点不住联合地网范围内时,必须在信号线路及电源线路两端接口安装防雷器(SPD)。 2.监控线缆的敷设应避免使用架空线路,尽量远离铁塔,并采用屏蔽电缆或穿金属管。电缆屏蔽层和外部屏蔽体应两端接地。 3.选择监控摄像头防雷器(SPD)时,监控摄像头防雷器工作电压应与摄像头工作电压一致。 电源防雷器 避雷针 防雷工程 接地产品 信号防雷器
北京防雷 防雷器 防雷 深圳防雷工程 防雷接地 北京防雷工程 避雷器 电源避雷器
|