中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 714|回复: 0

[论文] 加油加气站如何防雷

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-2-4 08:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油加气站如何防雷 接闪:根据汽车加油加气站所处的气象、地形、地貌等因素进行综合分析,当该加油加气站有可能遭受直接雷击时,应在其屋面上装设避雷带(网)进行接闪。 分流:加油加气站在其屋面上安装有避雷带(网)接闪后,应利用柱内钢筋或敷设扁钢作为引下线,为使雷电流分多路引导泄入大地,降低雷电在附近导体或电线、电缆上的感应电势或电流,应尽可能多地布置引下线,均匀布置在加油加气站四周,地下部分与接地网焊接。 接地:接地应围绕建筑物作环形闭合接地装置,在每根引下线处,布置2-3根垂直接地极,垂直接地极长2.5米,埋深0.7米一下,作用是降低冲击接地电阻及固定环行闭合装置,接地网应在油罐卸车场地、加油机安装处、配电盘进线处、埋地油罐通气管处焊接出接地支线,为上述设备作接地用。 加油加气站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、SPD接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4Ω。 均压:加油加气站建筑物作环形接地装置后,所有进出环形接地装置的金属管道、电缆金属外皮、导线保护管等均应在与环形接地装置交叉处相连。加油站内的所有需接地的设备与构件,如油罐、加油机、通起管、配电盘、电子系统用配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接,与相邻的金属导体及设备上的电势(电压)相等。防止雷电反击火花及维护操作人员产生电击,保护设备几人身安全。相邻的金属导体及设备应用导电体跨接。 合理布线:当汽车加油加气站的屋面上装有避雷带(网)接闪时,动力配电线与电子系统配线,应尽量远离避雷带的引下线,最好两者相距两米以上,否则应套钢管加强屏蔽。 安装SPD:配电系统安装的SPD要符合防雷类别要求,注意外露电器设备不宜过于突出,金属支架应可靠接地,电源线路应采取屏蔽接地保护,并应在开关处安装过电压(电涌)保护器,同时应当重视信息系统雷电电磁脉冲的防护。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-25 23:34 , Processed in 0.232361 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表