中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 429|回复: 0

[灌水] 电子设备因雷击造成的损坏

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 14:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在集
  1. 成如此多设备的同时,应考虑到系统的防雷工作。医院安防系统防雷设计包括电源防雷、视频信号防雷、控制信号防雷和接地四个部分内容。
  2.   电子设备因雷击造成的损坏,多数由于感应雷串到电源造成的设备损坏。根据GB50174-93《电子计算机机房设计规范》和GB50057-94《建筑物防雷设计规范》中要求,中心计算机机房等大量重要电子设备集中场所应设计两级以上的电源防雷保护。对于医院安防系统供电防雷保护,设计建立二级电源防雷防护:第一级防护在机房总配电柜进线端,设计采用加强型电源避雷器,第二级防护在机房供电的UPS进线端,设计采用一套标准型电源避雷器。
  3.   系统设计在摄像机前端安装视频防雷器。当视频信号有过电压现象发生,避雷器瞬间导通,以保证前端摄像机和末端矩阵主机的安全。
  4.   系统控制线路采用屏蔽专用控制电缆,控制线的屏蔽层在接头和端头进行重复接地,控制线进入控制室后先进入信号群发避雷器,当控制线路串有感应雷过电压时,避雷器瞬间导通,把多余的电荷引接到大地,保证群发前端解码器和末端矩阵控制主机的安全运行。
  5.   根据GB50057—94《建筑物防雷设计规范》、JGJ/T16—92《民用建筑电气设计规范》的有关规定,对控制室内所有设备的接地极和设备金属外壳进行接地处理。接地的具体处理方法是:从共同接地体的接地干线上引一条支干线到中心机房,在机房安装汇流排,电源接地、防静电接地、防雷接地和设备外壳接地各单独引接地导线到接地排,牢固连接,以保证电气设备和人身的安全。
  6.   医院安防监控系统的图像存储
  7.   基于数字存储技术的硬盘录像系统经过几年的发展,至今技术已经完全成熟,很好地解决了传统图像存储及回放等技术难题。数字硬盘录像系统不仅存储费用低、效率高,而且还具有网络传输、远程传输和循环存储等优点。与此同时,硬盘录像系统的数字化和传输网络化等先进技术可以实现与防盗报警等系统联网联动,及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。
  8.   虽然数字硬盘录像系统解决了模拟系统的很多缺点,但数字录像系统也不是完美无缺的,针对群发某些监控点数非常多的情况,靠单一的数字硬盘录像系统就不能很好地解决,而需数字系统和模拟系统结合来实现,因此对不同的实际状况应区别对待,以求得最优化的系统解决方案。
  9.   因此,在进行安防系统设计的时候,需根据对该系统的基本需求,本着架构合理、安全可靠、产品主流、低成本、低维护量作为出发点,并依此为医院提供先进、安全、可靠、高效的系统解决方案。
复制代码
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 08:24 , Processed in 0.174973 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表