中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 536|回复: 1

[签到] 飕飕搜搜到这里来了,搞防雷找到家了!!!

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-10-11 17:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有心,有幸,有缘在此香会!!!{:3_53:} 问题顺便提提: 380V线路选用什么低压氧化锌避雷器? 3相4线制系统如何正确有效连接?找到的资料以下用那个型号参数的好?
0.22~0.38KV低压避雷器
概述
   低压避雷器一般用在低压配电柜、开关柜及控制柜中,使柜中的电器设备免受过压的危害。
低压磁套(复合外套)氧化锌避雷器电气参数
避雷器型号
系统额定电压 避雷器额定电压 持续运行电压 直流ImA电压 雷电冲击电流下残压 方波通流容量(2ms) 大电流冲击耐受 0.75UImA下泄露电流
kV(r.m.s)
≮kV
≯kVp
≮A
≮KV
≯μA
HY1.5W-0.28/1.3
0.22
0.28
0.24
0.6
1.3
90
25
20
Y1.5W-0.28/13
0.22
0.28
0.24
0.6
1.3
HY1.5W-0.5/2.6
0.38
0.5
0.42
1.2
2.6
Y1.5W-0.5/2.6
0.38
0.5
0.42
1.2
2.6
氧化锌避雷器: HY1.5W-0.28/1.3、HY1.5W-0.5/2.6、HY1.5W-0.8/3.9 主要技术参数:
使用场所
低 压
产品型号 HY1.5W-0.28/1.3 HY1.5W-0.5/2.6 HY1.5W-0.8/3.9
额定电压有效值(kV)
0.28
0.5
0.8
系统标称电压有效值(kV)
0.22
0.38
0.66
持续运行电压有效值(kV )
0.24
0.42
0.72
直流(U1mA)参考电压不小于(kV)
0.6
1.2
1.8
最大残压峰值(kV)
陡波冲击电流下
-
-
-
雷电冲击电流下
1.3
2.6
3.9
操作冲击电流下
-
-
-
2000μ s方波通流容量(A)
50
50
50
4/10μs冲击电流峰值(kA)
25
25
25
0. 75直流参考电压下最大泄漏电流(μA)
50
50
50
那位老手老大指教啊!先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-11-23 03:56 , Processed in 0.187124 second(s), 24 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表