综合布线设备间子系统要求详解 设备间是在每幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理,也是管理人员值班的场所,由综合布线系统的建筑物进线设备、集线设备、服务器、计算机等设备组成,是综合布线系统中最重要的管理区域。El柑TIA569标准规定了设备间的设备布线。   设备间子系统的设计要点如下:   ·综合布线设备间是在建筑物内的适当地点安装进线和集线设备,实施网络管理,也是管理人员值班的场所。   ·设备间内的所有进线终端设备应采用色标区别各类用途的配线区。   ·设备间的位置及大小,应根据设备的数量、规模、最佳网络中心等内容综合考虑确定。通常情况下,设备间管理子系统建议选择在水平中心位置,可以保证水平布线的距离最短,不会超过双绞线所允许的100m最大传输距离。   设备间既要按照有关标准和技术规范,根据选用设备及安装要求进行设计和规划,又要满足采光、防尘、隔音等工作环境的要求。   设备间装修时,应尽量保持室内无尘土,通风良好,应符合有关消防规范,配置有关消防系统。   按照标准的设计要求,设备间(尤其是要集中放置设备的设备间)应尽量满足下面的要求:   ·设备间应当选择设置在电梯附近,以便装运笨重的设备。   ·设备间的最小安全尺寸是28OcmX2OOcm,标准的天花板高度为24Ocm,门的大小至少为2.1mx1m,向外开。尽量将设备柜放在靠近竖井的位置,在柜子上方应装有通风口用于设备通风。   ·房顶吊顶一般要取齐过梁下部,并留足灯具和消防设备暗埋高度。建议吊顶采用铝合金龙骨和防火石棉板。   ·设备间地板优先使用耐磨防静电贴面的防静电地板,抗静电性能较好,长期使用无变形、褪色等现象。设备间的地板负重能力至少应为5OOkg/mz。   ·由于设备间多采用下进线方式,地板下要敷设走线槽和通风,因此,地板净空高度应当为10-5Ocm。   ·设备间设备一般按机柜间与操作间相隔离的原则进行安装,特别是对于交换机、光传输设备、集群设备等自动化程度高,网管系统可完成设备大部分调测监控及系统操作的设备,这样可减少人为因素对设备的影响。   ·为隔音、防尘需装设双层合金玻璃窗,配遮光窗帘,配置专用通风、滤尘设备,保持设备间通风良好。   ·室内照明不低于1501x。   ·设备间室温应保持在[email=10@25C]10@25C[/email]之间,相对温度应保持60%-80%。   ·设备间尽量远离存放危险物品的场所和电磁千扰源。无线电干扰场强,在频率范围为0   [email=·l5MHz@l0OOMHz]·l5MHz@l0OOMHz[/email]时不大于120佃。机房内磁场干扰场强不大于800川m。   ·平行线缆相互隔离的距离不小于50一6Ocm。   ·竖井通过楼层时要尤其注意,尽量保持间距,避免电力线千扰通信传输。在设备间、站区通信、电力线密集人井、电缆房中,更要注意各自的盘绕、路径的最优布设。   (1)、电源   ·每个电源插座的容量不小于300W。   ·设备间应有可靠的交流(220V、S0H2)电源供电,应有独立的开关控制电源插座,减少偶然断电的事故发生。   ·设备间应采用UPS不间断电源,防止因市电停电或电压不稳导致的网络通信中断、设备损坏或故障。UPS电源应提供不低于2h后备供电能力,功率应依据网络设备功率进行计算,并拥有20%-30%的裕量。   ·设备间内安放计算机时,应按照计算机电源的要求进行工程设计。   ·设备间电源设备应具有过压过流保护功能,以防止对设备的不良影响和冲击。   (2)、防火   根据消防防火级别设置确定设备间的设计方案,建筑内首先要求具备常规的消防栓、消防通道等,按设备间面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动报警警铃和指示灯、自动,手动灭火设备和器材。设备间火灾报警要求在一楼设有值班室或监控点。   ·吊顶和墙面装修材料和构架应符合消防防火要求,使用阻燃型装修材料,进行表面阻燃涂覆处理,达到阻燃、防火的要求。   ·根据综合布线系统的要求,在配线间安装布线硬件的墙壁上须覆盖涂有阻燃漆的zcm厚的木板。   ·安装合适的消防系统。   ·使用防火门,至少能耐火lh的防火墙和阻燃漆。   ·提供合适的门锁,至少要有一扇窗口留作安全出口。   (3)、防雷   由于设备间通信和供电电缆多从室外引入设备间,易遭受雷电的侵袭,设备间的建筑防雷设计尤其重要。设备间的建筑防雷除应有效地保护建筑物自身的安全外,还应为设备的防雷及工作接地打下良好的基础。建筑防雷设计施工完成后,·应提供准确的系统接地网或接地环带的位置和布设图,避免设备接地网与建筑接地网冲突。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-25 03:36 , Processed in 0.097757 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表