勘察需要了解的情况:
是否有雷击历史?是否有设备损坏及人员受伤的情况?
损坏程度?
1.重要设备的电源前端
消防控制柜前段分配电箱是否有电源避雷器
视频(监控)前段分配电箱是否有电源避雷
2.电源部分
低压总配(变压器出来)处是否有In=100KA的浪涌保护器防护?
由低压总配分支出来的配电箱处是否有In=40KA的浪涌保护器防护 ?
由分支出来的分配电箱引致下端配电箱处是否有In=20KA的浪涌保护器防护?
注:若有浪涌保护器,查看其劣化显示功能,看浪涌保护器是否已经损坏!
损坏应及时更换!
3.视频(监控)信号部分
在矩阵处是否有In=5KA的信号避雷器(接口形式:BNC、F等)
室外云台、枪机监控设备是否有信号浪涌保护器防护,是否做了接地,接地线的长度是多少?
是否选取型号、参数符合的信号浪涌保护器?
注:若信号浪涌保护器选取有问题,会出现不工作现象!
4.消防控制柜分布数量,电源引入
查看时多少伏特电源引入的(24v?48v?)
查看控制柜品牌
查看进线入端与出线端共几条回路?前段是否有信号避雷器防护?
查看消防控制柜机柜是否有接地?
5.接地情况
机房接地要求:接地电阻不大于4Ω
消防控制柜接地要求:接地电阻不大于4Ω
视频(监控)接地要求:接地电阻不大于4Ω
6.IT机房情况
查看进入IT机房的信号线是什么传输介质(光纤?双绞线?电话线?)
交换机处是否加装信号浪涌保护器?设备机壳是否做有效的防雷接地?
机房是否有等电位连接?