中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 433|回复: 0

相当于避雷针的塔吊不避雷 两工人遭雷击受伤

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-8-28 10:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
相当于避雷针的塔吊不避雷 两工人遭雷击受伤2010-08-19 07:11 来源:浙江在线 作者:孙志君 0 条评论 浙江在线0819日讯 据《青年时报》报道昨天下午四点半左右,正在建设中的杭州中天机场大厦顶部的塔吊被雷击中,塔吊吊臂上两名正在作业的工人因此受伤,其中一位伤势较重的工人随后被120送入医院。所幸,两位工人伤势并不严重,伤势较重的一名工人,入院不久也已经可以自己用手机和家人通电话了。   吊臂冒出火花   手被麻了一下   下午五点十分左右,记者来到出事的杭州中天机场大厦,一辆闪着警报灯的救护车和一辆施工现场内开出来的汽车刚刚开走。   记者看到,整座大楼的主体部分都是钢结构的,深黄色的塔吊紧挨着大楼主体竖立。大楼的施工现场已经停工,但楼顶的塔吊还在运作。   下午五点二十三分,记者在邵逸夫医院急诊室见到了伤者之一陈师傅,他身穿工作服,正躺在病床上看着手机,神志清醒。当记者想进一步询问事发经过时,被一名中年男子阻止,并将记者推出了急诊室。   据这名不愿意透露姓名的工作人员说:当时,塔吊上有六七个人正在作业,这两个受伤的工人当时正在塔吊吊臂的最前端安装GPS定位装置,一声响之后,我看到塔吊吊臂上溅起了火花,陈师傅跟我说感觉手被麻了一下。   而另一名目击者则表示,我当时听到大楼顶部一声巨响,塔吊震得很厉害,后来看到塔吊上一个人自己爬了下来,另一个人被背到了大楼的21层,后被120接下来送去医院了,不过他们两个伤得好像都不是很严重,应该没什么事了   五点半左右,一位伤者较轻的工人自己从急诊室内走了出来并出院了,而伤势稍重的陈师傅则还留在医院观察。据陈师傅的主治医生周医生表示,两名伤者伤势并不严重,但从临床表现来看,还无法确定是否是被雷击伤。   塔吊就是避雷针   接地措施很关键   浙江省防雷中心监审部主任张卫斌表示,每一幢已建成的建筑物顶端都必须有一个防雷装置,否则直接遭到雷击,建筑物会受到损害。一套完整的防雷装置需要有三个要件:接闪器引下线接地装置   常规来说,避雷针避雷带避雷网等都是专门的接闪器,圆钢或者扁钢等金属导体都可以是引下线,埋入土中的金属接地体和连接用的接地线构成了接地装置当雷打下来的时候,有了防雷装置,就直接打在接闪器上,通过引下线,就引到了大地上,避免遭了雷电的破坏。张主任说。   但是塔吊的情况又比较特殊,张主任说,因为塔吊本身就是金属体,所以间接来说就是一个避雷针,只要塔吊的接地措施做好了,整体是具备防雷功能的。而记者也在网上查阅了《施工现场临时用电规范JGJ46-2005》,其中说明塔式起重机可以不做避雷针,但必须做可靠接地。   那么,中天机场大厦这座出事的塔吊是否做好了接地措施呢?张主任表示,事发后他也到现场看过,据初步目测判断,塔吊的接地措施应该是可以的,但张主任同时表示,由于两位工人受伤过程的具体细节还很少,所以自己还要进一步了解才能做出判断。见习记者 蒋大伟 杨茜 实习记者 董美君 见习记者 孙志君

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?入住防雷宿舍

x
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-23 16:54 , Processed in 0.110407 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表