10万防雷人只上中国防雷技术论坛! 广告服务

中国防雷技术论坛|防雷检测论坛|专业防雷技术工程交流

 找回密码
 入住防雷宿舍

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 563|回复: 0

1请问用熔断器装在SPD前做保护是不是比断路器好一点?

[复制链接]

签到天数: 25 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-3-16 09:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

1. 答:熔断器装在SPD上,假设发生熔断器动作,是不可以恢复的,必须更换[甚至可能要带电维修],许多断路器[空气开关]是可以认为恢复的,无须更换。但是你必须要明白对于三相电使用单体熔断器,可以计算单体熔断电流按照1.4倍1小时熔断]计算,如果用3P/4P断路器[空气开关]那么就有难度了,因为它的相间有一个联动横梁,这个横梁要求和断路电流一定要向厂家问清楚,否则会发生就不愉快现象了。我建议首先要使用可以真正具备热熔断功能的优秀SPD,然后再考虑SPD的损坏保护。现在许多SPD损坏时断路器或熔断器根本不动作。如果SPD上通过5-9A电流10分钟内肯定烧毁,但是依据标准使用125A/63A空气开关或熔断器,那么空气开关或熔断器很难提供保护,大家可以做一下实验。同时包括其它前级串联保护空气开关或熔断器比如250A熔断。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Copyright ©2016 bbs.kbte.cn All Right Reserved.  Powered by Discuz! (已备案)

本站信息均由会员发表,不代表中国防雷论坛立场,如侵犯了您的权利请发帖投诉   

平平安安
TOP
快速回复 返回顶部 返回列表