中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 994|回复: 3

公司建筑(三层车间)引下线接地阻值超4欧解决方法

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-8-14 11:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此建筑高12米长90米宽50米设计为三级防雷,但现在检测阻值超标为5-8欧(引下线与主体构造柱引下接地的),现想在建筑四周外加接地装置,然后把天面18条12镀锌圆钢的引下线重新搭接沿外墙引下与接地极相连,但这样外墙就会有18条圆钢从天而降会影响建筑外观。我想能否从建筑物的前后二面(前后面90米,侧面50米长)分二组各引9条圆钢下来,在侧面的三条引下线想从天面改接延伸到前后面下来,不知这样可会影响防雷泄流?还有引下线与接地极是直接相接还是在距地1.8米处驳接?如何驳接?谢谢!新手问题多点请各位专家前辈多多指教!谢谢!
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2010-11-26 02:43:06 | 显示全部楼层

该用户从未签到

发表于 2011-8-9 06:33:49 | 显示全部楼层
各位坛友,我是新手 请大家多多关照小弟我啊

该用户从未签到

发表于 2011-8-9 08:31:27 | 显示全部楼层
首先不知道你这座建筑物的用途,其二,既然是第三类建筑物,接地电阻不超过10欧姆。其三,想外引接地体只要引一除即可,与建筑物自身的钢筋基础混合使用。对于怎么设置接地网,请查看接地知识,再次不做详细说明。 防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-19 10:04 , Processed in 0.148948 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表