学校防雷设计方案 一、防雷设施说明:
1.建筑物防雷设施由接闪器(如避雷带、避雷针)、引下线、地网组成;
2.设备防雷设施由电源线路防雷器和信号线路防雷器组成。电源线路一般要采用三级防雷,总电源、机房电源或楼层总电源、重要用电设备前要分别安装相应的防雷器,数据传输线路要安装对应的数据信号防雷器。 设计的方案
二、方案组成
本方案包括四大部分:
第一部分:建筑物防雷,其目的是保护建筑物不被直击雷击坏,保障大楼内工作人员和设备的安全。
第二部分:防雷地网的制作,地网是避雷针、避雷带、避雷器等设施有效发挥作用的保障。
第三部分:等电位处理、屏蔽,等电位处理也可称共地处理,即工作地、防雷地、保护地均进行等电位连接,消除各点之间的电位差。金属线管的屏蔽接地,其目的是将线管上已感应的电磁干扰在进入设备之前疏导入地。
第四部分:设备防雷,包括电源防雷和信号防雷二大类。
三、方案达到的目的
保障计算机网络系统的正常运作,保障各种数据不被丢失,保障办公楼工作人员及及学生的安全。
四、方案的具体内容
1.直击雷防护
A)整改6号楼进入机房的地线,换成25平方的多股铜线。
B)整改8号楼等教学楼的地网,使其接地电阻小于4Ω,更换和增加避雷引下线,间隔18米设引下线一条;避雷带视实际情况更换或维修,所有避雷带及引下线均应作防锈处理。
C)增加5号楼的防直击雷措施(5号楼为经常遭受雷击的大楼),在楼顶设立避雷带及引下线(四条),同时在大楼的一侧建一组小于4Ω的地网。
D)整改1号楼的地网,要求接地电阻小于4Ω,维修和更换避雷带,增加三条引下线,并将所有避雷带及引下线作防锈处理。
2.地网的制作
标准地网是为防雷提供雷电流的最终去处,地网的好坏直接影响到防雷的效果,要求制作1Ω以下的地网。地网设计在大楼的一侧或四周,距建筑物出入口或人行道不应小于3m,当小于3m时,应将水平接地体局部深埋不小于1m以上。地网上端深度为80厘米,垂直接地体采用5×50×2000热镀锌角钢,水平接地体采用4×40热镀锌扁钢,垂直接地体与水平接地体的连接采用双面焊接,水平接地体与水平接地体的搭接采用双面焊接,焊接面积不小于10mm2,焊接处刷红丹做防腐处理。接地线用4×40的热镀锌扁钢,汇接点和测试点放在防水的接地盒内,汇接点用规格的扁铜,扁铜与扁钢连接处采用气焊,在扁铜上预留φ8连接孔两个,配备相应规格的不锈钢螺丝或螺丝。具体作法为中心机房的地网要求小于1Ω,教学楼、办公楼的地网要求小于4Ω,要根据现场进行施工,并画出相应的施工图。
3.根据国际IEC1024-1标准及国家防雷标准,为减小在需要防雷的空间发生火灾、爆炸、生命危险,等电位连接是一很重要的措施。所有从外引来的管线均应作等电位连接,具体作法为:
A)在地下室或靠近地平面处,所有外来导线均要屏蔽并将所有的管线连接到连接板上,连接板要易于检查。
B)高度超过20米的建筑物,在地面以上垂直每隔20米处连接板应与各引下线连接。
C)在不大于20米的地网与地网之间应采用共网,应将机房防雷地网与大楼直击雷防护地网及建筑物基础地网相连,以消除地网与地网间的电压差。
D)机房及电教室应设置均压环,以用于电磁屏蔽和等电位处理,具体作法:用3×30的扁铜沿机房内侧一周,并与地网可靠连接。在中心机房及各个电教室均安装均压环。
E)机房内各正对户外金属门窗、金属柜体、机架、设备金属外壳、防静电地板均需要就近接地、数据线路的金属屏蔽层、设备工作地均需与防雷地连接。
|