中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 598|回复: 1

淄博发布雷电预警 较强降雨今日来袭

[复制链接]

签到天数: 43 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-8-9 14:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博发布雷电预警 较强降雨今日来袭 气象专家解释,数据显示,此次淄博普降小到中雨,其中周村降下大雨,而这是更大一场降水到来的征兆。 昨天的降雨一直到中午才收起雨幕,下午时分城市显得有些闷热,未来几天淄博是否会持续这种闷热天气? 气象专家:数据显示,此次淄博普降小到中雨,其中周村降下大雨。而这是更大一场降水到来的征兆。8日18:00,淄博市气象台发布了雷电黄色预警信号,预计6小时内淄博可能发生雷电活动。8日夜间到今天,降雨来临且强度逐步增加,今天白天淄博普降中雨,局部地区大雨。明后两天,冷空气频繁活动,还将出现阵雨。未来三天,高温闷热的天气不会袭击淄博。未来三天淄博具体天气情况如何? 气象专家:预计今天淄博天气雷阵雨转中雨局部大雨,东南风2-3级,气温24℃-30℃。10日,多云间阴有阵雨,东北风2-3级,气温23℃-31℃。11日,多云间阴有阵雨,南风2-3级,气温23℃-32℃。另据新华社报道,根据山东省气象台8日上午发布的天气预报,8日至9日,山东将再次迎来大范围降雨,局部地区大暴雨。
楼主热帖

该用户从未签到

发表于 2010-8-10 10:49:50 | 显示全部楼层

建筑物内电子防雷差 安防设备如何防雷

本帖最后由 yztelecom2000 于 2010-8-10 10:51 编辑          7月下旬到8月上旬正值夏季雷暴多发季节,北京市避雷装置安全检测中心在今年的防雷年检中公布,全市楼体直击雷检测合格率达到90%%以上,而建筑物内电子系统防间接雷击的检测合格率不到一半。在近年的雷电灾害中,80%以上是内部设备包括电器、监控系统、探头等遭到损坏,一些高科技的电子设备,抗干扰的能力很弱,最爱在雷雨天“受伤”,如有的住宅小区的监控探头、对讲系统等设施根本没有防雷装置,感应雷很容易乘虚而入,击毁系统。事实上,这些高科技的电子系统必须要有特殊防护,如安装电磁屏蔽装置和防止雷电电磁脉冲及内部操作过电压对电子设备造成损坏的过电压保护装置等。

  现代的安防监控产品均系微电子化产品,监控设备具有高密度、高速度、低电压和低功耗等特性。其对各种诸如雷电过电压、电力系统操作过电压、静电放电、电磁辐射等电磁干扰非常敏感,这就使得监控系统设备极易遭受雷击/过电压破坏,其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失和安全方面的风险。监控整个系统分布广阔、线路较长、很容易遭受感应雷袭击损坏设备,所以,传输线路两端的设备,包括摄像头部分、分机房光端机部分、局域网远程访问等部分是雷电防护的重点部分,每部分功能设备都必须采取电源防雷、信号防雷、接地等措施,以策安全。

  监控系统中安装防雷设备的常见问题?

  一、接地电阻太大或无接地。《视频安防监控系统工程设计规范 》和《建筑物信息系统防雷技术规范》中没有明确的规定监控系统防雷的接地阻值。一般按照计算机房阻值和信息系统接地阻值去做设计监控系统的接地阻值:独立接地不大于4欧姆,联合接地电阻不大于1欧姆。具体上说更具不同的地质情况可以适当的增加监控系统的接地电阻例如:森林防火单位,摄像机要求必需安装到山脊上,地址情况是青石,200米范围内无河流沟渠,无可以进行挖掘的大型碎石、土壤地带。这个时候对于这个特定地方的监控系统接地如果要求做到不大于4欧姆,成本是监控系统本身的十倍甚至是几十倍那么就选择适当的增大接地电阻,使用大通流量的线缆作为连接地线。

  二、无直击雷防护措施,这种情况比较常见的是枪机摄像机,有人认为已将安装了三合一信号避雷器,接地也做好了,应该没有问题了,可是却不知道避雷器是防雷传导雷、感应雷的工具,对于直击雷没有任何的作用。雷电对电子信息系统的损毁一般有几种手段:1、机械效应,例如雷击大树,有时候会把大树的支杆击断,主要靠得是雷击的机械效应。2、热效应,雷击点的瞬间温度可以达到3000度以上,使金属瞬间鎔化。3、电磁效应,这是一个无形的杀手,它功过电磁感应产生瞬间强电流烧坏设备。直击雷防护只要使靠避雷针这个设备,改变了雷电的运行方向,使雷电不大可能直接击中监控器。还有一种情况使使用曲杆球机的竟然安装避雷针,这种情况的金属杆本身已将将球机保护起来,没有必要在增加成本,安装避雷针。

  三、信号避雷器距离要被保护的设备太远。如果避雷器安装的距离离设备太远,没有办法消除避雷器后到设备前端这段通信线路和电源线路上感应生出的雷电流。所以建议信号避雷器应该直接安装到监控设备的前端,特别是哪些将信号电源线路走明显的地方。

  四、接地线缆的问题,为了节省成本常常利用金属杆作为工作接地系统的引下线,暂且不论“对”与“否”。按照设计一般把金属杆作为直击雷保护系统引下线,这个时候把工作地接到金属杆上,如果有直击雷的时候在信号避雷器前端和金属杆杆体瞬间没有电压差,也就是说你的直击雷会直接冲击信号避雷器或电源避雷器,这样会使避雷器提前老化或当场损坏。所以建议工作地引下线应该单独接出。

  五、三合一电涌保护器(或BNC电涌保护器)的选择,根据市场的具体情况,和时间安装经验来看,BNC信号电泳保护器被长时间设定在避雷的范围内,这个事对于监控器的保护是远远不够的,对于监控器来说对它产生影响的还有电涌和尖锋、毛刺等,引起电涌、尖锋、毛刺有可能是附近大型用电工具的启动或关闭、还有附近电磁场的变化等等,这些不仅仅需要压敏或放电管的保护,还需要一个逻辑滤波电路,给监控器提供更安全的用电环境。作为后者的因素被忽略了。

  防雷保护是一个比较复杂的问题,对安全监控系统的防雷保护设计不仅取决于防雷装置的性能,更重要的是在监控系统的设计施工之前,就要考虑到监控系统所处的地理环境,设计合适的线缆布放方式、屏蔽及接地方式。总之,防雷保护设计应综合考虑,才能获得良好的效果。

信息来源地址:http://security.it168.com/a2010/0808/1087/000001087658.shtml
                           http://www.yz-telecom.com



防雷论坛给您留言: 感谢您的回复哦!希望多在论坛逛逛,给我捧捧场啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-4-26 18:57 , Processed in 0.176824 second(s), 26 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表