江西电力公司拟深化电网防雷技术研究 3月16日从江西电网调度运行例会上了解到,今年江西省电力公司将继续开展电网防雷技术深化研究,采取针对性的防雷措施,进一步提高电网线路安全运行水平。   据了解,江西属于雷电多发地区,特别是近几年来,雷电活动呈现明显的增长趋势。2006-2009年,江西省境内平均雷暴日(58.74)高于国网公司的平均值(34.34)。雷电活动对电网的安全运行带来严重影响,据统计,江西电网220千伏及以上线路雷击跳闸次数占线路总跳闸次数的33%。   江西省电力公司高度重视电网防雷技术工作。近年来,通过采取加强线路绝缘、降低杆塔接地电阻、改善杆塔导通、装设负角保护针和可控放电避雷针等防雷措施,有效提高了输电线路的耐雷水平,220千伏线路雷击跳闸率呈下降趋势。2007~09年,220千伏线路平均雷击跳闸率降至0.287,在国网公司控制范围之内。   2009年,江西公司重点开展了江西电网防雷技术研究,并形成了专题研究报告。研究得出结论,雷击跳闸率不仅与雷暴日、落雷密度有关,而且还与输电线路走廊所处的地形地貌以及杆塔所处的实际地理位置有密切关系,江西电网220千伏及以上线路雷击跳闸主要以绕击为主,防绕击是220千伏及以上线路防雷的主要工作。   针对这一研究结果,江西省电力公司将在今年继续开展电网防雷技术深化研究,重点研究线路防绕击,对典型地区、典型线段实施针对性的防雷措施.