发表于 2009-12-14 15:07:12 | 显示全部楼层
问题:有一土壤电阻率1000Ω.m的土地,需要做一个1Ω的地网,请计算用2.5米长、 40×40×4mm镀锌角钢做垂直接地极,埋设深度3m,埋设间距6m,需要多少根镀锌角钢?垂直接地极埋设间距8m时,约需要多大的地网面积? 条件说明:1)、η:垂直接地极利用系数一般选0.8; 2)、不考虑水平接地极的接地电阻;http://bbs.kbte.cn/thread-3852-1-1.html 网友QQ361631*** 计算的答案是300多根;如果算上算上水平接地体,数量可能会少一点。 谢谢她的答案! 大家也可以算算哦!