中国防雷技术论坛|防雷检测论坛

 找回密码
 入住防雷宿舍
查看: 1281|回复: 0

为什么在避雷器前端安装空气开关?电源的防雷器装在空开的前端还是后端有什么区别吗?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-12-9 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么在避雷器前端安装空气开关?电源的防雷器装在空开的前端还是后端有什么区别吗? 避雷器前端安装空开一般出现在电源防雷上。 如果启动电压选择的不好,因线路电压不稳会导致避雷器频繁启动,从而导致避雷器提前损坏。避雷器的损坏分为两种情况:开路和短路,如果是开路还好说,等效于避雷器从线路上脱离,最多就是线路失去防雷保护,如果是短路,会导致电源相线直接对地短路,从而引起跳闸事故。所以电源避雷器一般在前端安装空开,如果发生避雷器短路损坏,会自动将避雷器从线路上脱离,带有声光报警功能的会同时发出警报,提醒用户及时更换。避雷器所带的空开容量一定要小于线路主空开的容量。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 入住防雷宿舍

本版积分规则


Archiver|手机版|中国KBTE防雷技术论坛,防雷检测资质,防雷工程技术网,防雷资讯网,防雷方案设计,防雷工程施工,建筑物防雷接地交流社区

GMT+8, 2024-3-29 21:06 , Processed in 0.122328 second(s), 27 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表